请教关于断路器设定值的问题,急!!!

[复制链接]
发表于 2012-6-22 14:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下高手,一台真空泵185KW,380V,额定电流351A,选的是西门子的3WL1B06/ETU25B/D/3P,脱口器整定的是400/12,为什么会这么选,我觉得整定的小了,还有馈电回路的容量为150KW,380V,3WL1B06/ETU25B/D/3P,355/10!这两者在选断路器的时候有什么区别?谢谢
发表于 2012-6-22 16:31:48 | 显示全部楼层

RE:请教关于断路器设定值的问题,急!!!

西门子的断路器我没有用过,我认为

  • 脱口器整定的是400/12,应该是额定电流是400A,速断的脱扣电流是额定电流的12倍。主要作电机保护用。
  • 脱口器整定的是355/10,额定电流是355A,速断的脱扣电流是额定电流的10倍。主要作线路保护用。因为接电机用的断路器一般要选用电机专用保护断路器,其动作电流的是额定电流的倍数较大,主要是为了躲过电机的起动电流。而线路用的路器一般不需选择过大的速断倍数。
发表于 2012-6-22 18:29:03 | 显示全部楼层

RE:请教关于断路器设定值的问题,急!!!

斑竹真是说的十分对,我也是这么认为的。
发表于 2012-6-22 20:26:18 | 显示全部楼层

RE:请教关于断路器设定值的问题,急!!!

看断路器的手册啊,上面应该很清楚。
发表于 2012-6-22 22:23:33 | 显示全部楼层

RE:请教关于断路器设定值的问题,急!!!

第一个的保护要多一些,有短路保护,ETU25B好像是电子脱扣器,根据什么原则整定不清楚.