软启动的启动时间设置问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 11:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有机台比较大的罗茨鼓风机,由软启动器进行启动,采用斜坡电压模式进行启动;在空载试车时出现软起动器保护跳闸;厂方调试人员说是启动时间设置问题,重新调整启动时间后,启动及运行正常。

请问 是启动时间设置的太长还是太短会出现上述问题?(注:罗茨式鼓风机的转子重量较大)
发表于 2012-6-22 13:53:21 | 显示全部楼层

RE:软启动的启动时间设置问题

可能是时间太长
发表于 2012-6-22 16:29:41 | 显示全部楼层

RE:软启动的启动时间设置问题

如果时间太长,长期处于起动,电压升速较慢,转速升不上去,会长期处于高电流情况下,此时可能动作。
如果时间太短,电压升速较快,电机的转速上升较慢(特别是对于大型,大起动转矩的电机),此时电流较大,可能达到软起动的动作值。
发表于 2012-6-22 19:06:01 | 显示全部楼层

RE:软启动的启动时间设置问题

这个我比较了解。
转动惯量比较大可以把初始电压设高一些,启动时间设置为10S基本可以。
电动机保护器的过流跳闸时间可以设置长一些,一般的保护器在躲过默认电动机地动时间后才投入过流保护,但使用软起动器后可能一启动就开始计时。而且,软起动器一般都具有电动机保护功能,只要软起动器设置好就可以。
发表于 2012-6-22 21:42:21 | 显示全部楼层

RE:软启动的启动时间设置问题

我用过上海一厂家软启,用于380V400KW电机启动,启动过程响声振动都很恐怖。