关于变电所跳闸的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
某企业的供电方式是一个总降压变电所将10KV电源降为0.4KV的电源,再送到各车间配电室后供各车间使用(都是一般配的用电负荷),变电所内的馈电屏的保护:过流、速断采用的分励脱扣,停电、晃电、电压降低采用的是失压脱扣(也是作为分励脱扣的后备保护)。经常会出现因打雷、10KV电压波动、或其它原因造成送到各车间的馈电屏跳闸,请问有没有必要在装分励脱扣时还要装失压脱扣保护。
发表于 2012-6-22 22:20:48 | 显示全部楼层

RE:关于变电所跳闸的问题

分别是不同的保护,失压保护不是分励脱扣的后备保护,也就是说必须装。