当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 08:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行中的变压器瓦斯保护,当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置?
发表于 2012-6-22 11:16:15 | 显示全部楼层

RE:当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置?

在线滤油
发表于 2012-6-22 13:52:35 | 显示全部楼层

RE:当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置?

除楼上所说的在线滤油外,如因特殊情况需在瓦斯保护的二次回路上工作时,为安全起见通常也将其跳闸改接信号.
发表于 2012-6-22 16:28:55 | 显示全部楼层

RE:当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置?

现场补充加油以后。
发表于 2012-6-22 19:05:15 | 显示全部楼层

RE:当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置?

1、进行注油和滤油时;
2、进行呼吸器畅通工作或更换硅胶时;
3、除采油样和气体继电器上部放气阀放气外,在其他所有地方打开放气、放油和进油阀门时;
4、开、闭气体继电器连接管上的阀门时;
5、在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时;
6、对于充氦变压器,当油枕抽真空或补充氮气时,变压器注油、滤油、更换硅胶及处理呼吸器时,在上述工作完毕后,经lh试运行后,方可将重瓦斯投入跳闸。
发表于 2012-6-22 21:41:35 | 显示全部楼层

RE:当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置?

主要是当变压器不停电进行工作时防止由于非故障原因导致跳闸回路误跳, 具体应用情况见楼上所说.