工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于变频器的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 07:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="4"]为什么当水泵选择不当时采用变频器托动可解决电机过流问题
发表于 2012-6-22 11:15:04 | 显示全部楼层

RE:关于变频器的问题

变频器安装后,通过调整泵的转速,使泵的出口压力降低,流量降低,
使整个轴功率降低,当然电机电流就下降喽,所以电机过流就是这样解决的!
发表于 2012-6-22 14:30:29 | 显示全部楼层

RE:关于变频器的问题

泵选大了才会出现电机过流吧,上变频器调速后输出功率小了当然就不会过流了。
发表于 2012-6-22 17:45:54 | 显示全部楼层

RE:关于变频器的问题

首先要搞清楚水泵电机过流的原因,

  • 水泵流量太大,出口压力建不起来,导致的电机过载。
  • 水泵所输送的物料密度太大,导致的电机过载。
  • 水泵的扬程选择过大造成的过载。其它机械故障
其次搞清楚变频器为什么能降低电机

  • 泵的功率与转速的3次方成正比。
  • 泵的功率与泵的扬程的平方成正比。泵的功率与泵的流量正比。
在通变频器降低频率来降低电机电流时,其扬程和流量都将随着下降,在使用时要看是上面哪种原因造成的才能合理的使用变频器。
发表于 2012-6-22 21:01:19 | 显示全部楼层

RE:关于变频器的问题

转速降低,功率降低,电压额定,电流也可以降低。一般的变频器里面电压电流功率频率都是可以设定的。