我公司有一个单相可控硅,控制信号有4~20ma和0~5V,接4~20ma时不可控,只有接0~5V时才可控,不知道为什么会这样,找厂家,好长时间了都没有回复。
不知道那位大虾能帮我解答一下,谢谢
发表于 2012-6-22 11:14:40 | 显示全部楼层

RE:关于单相可控硅的问题

控制信号4~20ma和0~5V是通过什么来控制可控硅的?
晶闸管在实际应用中通常需要有专门的触发电路,如555可控硅触发电路
为了保证晶闸管电路能正常可靠地工作,触发电路必须满足以下要求。
一、触发脉冲信号应有足够的功率和宽度
触发电路所送出的触发电压和电流,必须大于元件门极规定的触发电压UGT与触发电流IGT的最大值,并且留有足够的余量。另外,由于晶闸管的触发是有一个过程的,也就是晶闸管的导通需要一定的时间,不是一触即通,只有当晶闸管的阳极电流即主回路电流上升到晶闸管的擎住电流IL以上时,管子才能导通,所以触发脉冲信号应有一定的宽度才能保证被触发的晶闸管可靠导通。
二、触发脉冲的型式要有助于是晶闸管导通时间的一致性对于晶闸管串并联电路,要求并联或者串联的元件要同一时刻导通,使两个管子中流过的电流及 或承受的电压及 相同。否则,由于元件特性的分散性,在并联电路中使导通较早的元件 超出允许范围,在串联电路中使导通较晚的元件 超出允许范围而被损坏
三、触发脉冲要有足够的移相范围并且要与主回路电源同步
为了保证晶闸管变流装置能在给定的控制范围内工作,必须使触发脉冲能在相应的范围内进行移相。
同时,无论是在可控整流、有源逆变还是在交流调压的触发电路中,为了使每—周波重复在相同位置上触发晶闸管,触发信号必须与电源同步,即触发信号要与主回路电源保持固定的相位关系。
发表于 2012-6-22 13:51:00 | 显示全部楼层

RE:关于单相可控硅的问题

可控硅获得导通必须具备以下两个条件:
一是可控硅阳极与阴极间必须加正向电压,二是控制极也要加正向电压。以上两个条件必须同时具备,可控硅才会处于导通状态。另外,可控硅一旦导通后,即使降低控制极电压或去掉控制极电压,可控硅仍然导通。
可控硅关断条件:降低或去掉加在可控硅阳极至阴极之间的正向电压,使阳极电流小于最小维持电流以下。
发表于 2012-6-22 16:27:20 | 显示全部楼层

RE:关于单相可控硅的问题

楼主的不可控是什么意思?

控制无规律还是压根就无输出。
发表于 2012-6-22 19:03:40 | 显示全部楼层

RE:关于单相可控硅的问题

不可控是只要一上电就是100%输出
发表于 2012-6-22 21:40:00 | 显示全部楼层

RE:关于单相可控硅的问题

可控硅的导通是只要控制电流达到一定值时导通了,一般的可控硅控制电流是微安级的,而4mA已经是足够大了,中间一定有变换电路,并要有同步电源等。如果出现不能控制的情况一定时电流变换部分出现问题了。