发表于 2012-6-22 04:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到了一个问题是:控制阀开度在0%、50%、75%、100%是的输出电流信号分别是多大?劳驾,大家教教小弟如何计算。
发表于 2012-6-22 07:59:14 | 显示全部楼层

RE:请教各位大侠:控制阀开度与输出电流信号关系?

控制阀开度在0%、50%、75%、100%是的输出电流信号分别对应为:4ma,12ma,16ma,20ma;
计算方法为:输出值(ma)=阀开度(%)/100 x 16 4
发表于 2012-6-22 11:14:39 | 显示全部楼层

RE:请教各位大侠:控制阀开度与输出电流信号关系?

非常感谢,一楼的朋友帮助!!
发表于 2012-6-22 14:30:04 | 显示全部楼层

RE:请教各位大侠:控制阀开度与输出电流信号关系?

这要看你单位仪表电流输出信号的量程是多少,然后根据百分比算出。
发表于 2012-6-22 17:45:29 | 显示全部楼层

RE:请教各位大侠:控制阀开度与输出电流信号关系?

本人觉得,把1楼和3楼两位的答复综合起来就是完整的回答
发表于 2012-6-22 21:00:54 | 显示全部楼层

RE:请教各位大侠:控制阀开度与输出电流信号关系?

楼上的回答只是一方面。调节阀有气动、电动之分,如果是气动阀有气开阀与气关阀之分。
楼上说的电流对应关系指的是气开阀。
如果是气关阀的话则:控制阀开度在0%、50%、75%、100%是的输出电流信号分别对应为:20mA,16mA,12mA,4mA。正好与气开阀相反。