有一台泵变频器,用于装槽车,用泵出入口压力差作为变频器控制信号。当停止槽车充装时,有时会出现泵出入口压差达到满量程,泵出口压力非常高。请大家分析出现这种情况是什么原因?与操作有关系吗?还是与变频器设置有关?
发表于 2012-6-22 22:19:03 | 显示全部楼层

RE:变频器问题

应该和变频器无关,停止装车时,泵出口应该的关闭的,出口压力肯定会升高,可设一旁路控制一下,问题就解决了。
发表于 2012-6-22 22:58:08 | 显示全部楼层

RE:变频器问题

有一台泵变频器,用于装槽车,用泵出入口压力差作为变频器控制信号。当停止槽车充装时,有时会出现泵出入口压差达到满量程,泵出口压力非常高。请大家分析出现这种情况是什么原因?与操作有关系吗?还是与变频器设置有关?

一定是有关系的。

  • 用变频器调节差压信号,如果压力很高主要是因为泵的出口被人为的关闭才造成压力升高的,[color="red"]但是[color="black"]因为是变频控制的,此时压差自动调节系统应该起作用,来自动控制降低转速,达到降低出口压力的目的。
  • 从现象看可能是自动控制的控制设定有问题。如果设定的对了,就是变频器的PID参数调整不对,反应时间太长,因为人关闭阀的动作较快,而电机转速下降的时间较长所以才造成出口压力高的。解决的方法:[color="red"]一、首先要选带有PID调节功能的变频器。二、变频器的参数设定要正确。
发表于 2012-6-22 23:37:13 | 显示全部楼层

RE:变频器问题

变频是节能的,注意用的场合