发表于 2012-6-22 21:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
消弧消谐装置的工作原理?今天我的同事问起消狐消谐装置的工作原理,我一时没有正确的答案,只讲了工作原理,但无说出消弧消谐装置的工作原理,请各位同行给讲解一下,便于我对同事的讲解,请各位同行帮助解决一下。在此先谢谢了。
发表于 2012-6-22 22:57:17 | 显示全部楼层

RE:消弧消谐装置的工作原理?

消弧线圈的存在一般是由于系统为中性点不直接接地系统。东北工厂内常用的6KV系统一般是中性点经消弧线圈接地的系统。消弧线圈的补偿方式分为欠补和过补。所谓欠补就是当系统发生单相接地的故障时,消弧线圈提供容性的电流,使之与产生的感性电流抵消,但仍残留一部分感性电流的方式。过补就是消弧线圈提供的容性电流大于系统接地的感性电流。是系统中残留一些容性电流。工厂内一般采取过补方式。防止系统恢复后,电机启动产生的感性电流过大,是系统的功率因数降低。
至于消谐功能,就要针对系统内存在几次谐波来具体考虑,一般是通过硬件及软件共同实现其功能的。