电机有几种启动方式?
不同的启动方式如何计算启动电流等等!!
发表于 2012-6-21 22:12:02 | 显示全部楼层

RE:电机启动

直接启动、星-三角启动,自耦变压器降压启动,变频启动,软启动,电阻降压启动等。
启动电流,直接启动为额定电流的6~10倍,星-三角启动为直接启动的0.33倍,自耦变压器降压启动为直接启动的“启动电压与额定电压平方比”倍,软启动,电阻降压启动为直接启动的“启动电压与额定电压比”倍,变频启动可0~1任意调整。
发表于 2012-6-22 01:27:27 | 显示全部楼层

RE:电机启动

定子调压启动
发表于 2012-6-22 04:42:52 | 显示全部楼层

RE:电机启动

一般用星-三角启动也就够了
发表于 2012-6-22 07:58:17 | 显示全部楼层

RE:电机启动

星-三角启动能否详细道来
发表于 2012-6-22 11:13:42 | 显示全部楼层

RE:电机启动

星三角启动方式主要是最初启动时电动机绕组接为星形,启动电压高而电流较小,
经过一定时间后绕组接法变为三角形,这时可以提供较大的转矩,适用于电机空载启动。
此外还有软启动,直接启动,变频器启动,降压启动等方式!
发表于 2012-6-22 14:29:07 | 显示全部楼层

RE:电机启动

直接启动、星-三角启动,自耦变压器降压启动,变频启动,软启动,电阻降压启动等
发表于 2012-6-22 17:44:32 | 显示全部楼层

RE:电机启动

现在的软启动有两种做法,一种是采用专门的软启动器实现软启动;一种是采用变频器控制实现软启动。
发表于 2012-6-22 20:59:57 | 显示全部楼层

RE:电机启动

有实际使用的能说明下现场实际是怎么接的,还是上述接法都在实际中有使用