南瑞继保的保护装置如RCS(LFP)901\902\931保护装置

[复制链接]
发表于 2012-6-22 17:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
保护装置自带的重合闸退出,并不代表线路重合闸退出,保护装置仍然是选相跳闸。如果要将线路重合闸停用,必须将沟三闭重压板投入,使任何故障时保护都发三跳令。因为南瑞保护将保护的逻辑和重合闸逻辑是分开的,不相互影响,能实现选相跳闸。而南自的保护是将保护逻辑和重合闸逻辑合在一起的,如果将重合闸退出,将退出保护逻辑的一些功能如选相功能,内部逻辑就这么做的,所以保护装置将三跳,不能选相跳闸。故对应220KV的两套保护(南瑞+南自),都是将南瑞保护保护装置自带的重合闸退出,用南自自带的重合闸,来实现单相重合闸。对于500KV 3/2型接线,重合闸按断路器配置,要实现单相重合闸必须将南瑞保护装置自带的重合闸退出,绝对不能将沟三闭重压板投入,断路器保护重合闸投单重。如果要将线路重合闸停用,必须将南瑞保护装置沟三闭重压板投入,并且要将边开关断路器保护重合闸投停用,中开关断路器保护重合闸则投单重方式(对于完整串而言,对于不完整串中开关断路器保护重合闸投停用)。

中开关断路器保护重合闸则投单重方式(对于完整串而言,对于不完整串中开关断路器保护重合闸投停用),其实只要将保护装置沟三闭重压板投入,就能实现线路重合闸停用,因为此时如果断路器保护重合闸方式放在单重上,三相跳闸位置均动作或收到三跳命令则重合闸“放电”,并且线路保护装置动作(投入沟三闭重压板时)三跳,将发闭锁重合闸信号给断路器保护装置使得重合闸“放电”,但调度为了操作的一致性,要求将边开关断路器保护重合闸投停用。对于完整串而言中开关断路器保护重合闸则投单重方式,不会出现线路重合现象,并且为什么不将中开关断路器保护重合闸停用的原因是考虑完整串还有一跳线路需要用重合闸实现重合功能。
发表于 2012-6-22 20:58:25 | 显示全部楼层

RE:南瑞继保的保护装置如RCS(LFP)901\902\931保护装置

首先感谢楼主的资料分享,如果有更详细的资料希望楼主可以分享
谢谢
南瑞继电保护在国内还是占有一定比例的份额的,希望能够多得到些资料