有关电气柜零线的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 17:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制柜输出A、B、C三个火线和一个零线,分别控制三组灯,可是期间零线中间断掉了,测量灯口电压分别为36V 、386V、403V,恢复零线后电压正常,这是为什么?这样的电压能点亮灯组吗?电压异常的原理是什么
发表于 2012-6-22 18:22:02 | 显示全部楼层

RE:有关电气柜零线的问题

导致电压不均衡的原因是三相负载不均衡,零线断后中性点电位偏移。
发表于 2012-6-22 19:01:07 | 显示全部楼层

RE:有关电气柜零线的问题

2楼的解释基本就这样了。
发表于 2012-6-22 19:40:12 | 显示全部楼层

RE:有关电气柜零线的问题

电压过高或过低,灯组均无法正常工作。
发表于 2012-6-22 20:19:17 | 显示全部楼层

RE:有关电气柜零线的问题

零线断掉后,相当于A、B、C的基准低压没有了,他们之间产生回路。即线电压380V,由于零线断点位置不同和负载不同,你测的电压只是该负载的压降,可已高于380V也可以低于380V。而高于380V对设备危害是很大的。这也是要求重复接地的原因,主要能钳住220V电位
发表于 2012-6-22 20:58:22 | 显示全部楼层

RE:有关电气柜零线的问题

这样的情况灯还是会亮的,只是三盏灯亮度不同,电压较高测的灯回很快烧坏,这样就是三项负载不均衡造成的
如果线路上只有这三盏灯情况也基本差不多,因为每盏灯的电阻还是有一定的差别的,
三相四线制供电系统零线断路对电网的危害是很大的,
但如果负载是三项电动机的话,电机运行的没有问题的
发表于 2012-6-22 21:37:27 | 显示全部楼层

RE:有关电气柜零线的问题

对于三相不平衡系统,断零故障危害很大
发表于 2012-6-22 22:16:32 | 显示全部楼层

RE:有关电气柜零线的问题

三相负载不平衡,这样对电气设备危害很大。
发表于 2012-6-22 22:55:37 | 显示全部楼层

RE:有关电气柜零线的问题

同意6楼说法
发表于 2012-6-22 23:34:42 | 显示全部楼层

RE:有关电气柜零线的问题

应该三相不平衡造成的,这样运行相对用电量浪费了一部分。