请问变频器的过热保护是怎么回事

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vacon变频器的低温保护极限为—10OC,NX变频器的过热报警温度为85OC,过热故障温度为90OC,CX变频器的过热报警温度为70OC,过热故障温度为75OC。
   变频器的低温和过热温度都是指变频器的散热片温度,因为变频器无法测得外部环境温度,而IGBT的上下桥臂的开关特性与温度有极大的关系,如果超过上述温度,将导致需要关断的桥臂不能及时关断或需要打开的桥臂提前打开等,这些将导致IGBT的上下桥臂有可能直通,对变频器的危害极大,因此Vacon变频器对散热片的设计和斩波频率的设计等融入他们多年的设计经验。
发表于 2012-6-22 22:55:27 | 显示全部楼层

RE:请问变频器的过热保护是怎么回事

变频器的过热保护:变频器内的模块都有温度限制,当超过后模块就会炸掉,所以在变频器散热铝板上安装温度检测电阻,当温度达到检测值时传到CPU板,从而保护模块的安全。13522320288可探讨
发表于 2012-6-22 23:34:32 | 显示全部楼层

RE:请问变频器的过热保护是怎么回事

好象还有一种是用电流计算法,当电机过载时也会引起过热保护!