发表于 2012-6-22 08:35:12 | 显示全部楼层

RE:带接地线工作的仪器在下雨天经常引起空开跳闸,请问是什么原因?

不是因为接地电阻小,是因为漏电增大,可更换绝缘性能好一点的电缆,同时用电设备的绝缘也要求良好。
发表于 2012-6-22 12:29:42 | 显示全部楼层

RE:带接地线工作的仪器在下雨天经常引起空开跳闸,请问是什么原因?

检查设备和线路,线路是否有接头。
发表于 2012-6-22 16:24:12 | 显示全部楼层

RE:带接地线工作的仪器在下雨天经常引起空开跳闸,请问是什么原因?

谢谢大家!我先换线试试.
发表于 2012-6-22 20:18:42 | 显示全部楼层

RE:带接地线工作的仪器在下雨天经常引起空开跳闸,请问是什么原因?

漏电保护是否是电压型的。在下雨天用电设备因绝缘下降,漏电电流都会上升,导致地电位提高,漏电保护易跳闸。可检查一下接地是否良好。