瞬时停电再起动

[复制链接]
发表于 2012-6-22 00:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些工厂用了保安电源或变频设备可以达到止目的,如果有的工厂没有,请问用哪种保护继电装置?
发表于 2012-6-22 04:40:03 | 显示全部楼层

RE:瞬时停电再起动

我单位有应用机泵群起系统的!
发表于 2012-6-22 08:34:33 | 显示全部楼层

RE:瞬时停电再起动

使用双电源自动切换装置,可以在3秒内实现自动切换。
发表于 2012-6-22 12:29:03 | 显示全部楼层

RE:瞬时停电再起动

3楼主,如果是打雷季节时双电源网路电压都很低,有些单机需要在0.5-2秒内起动,相当于电机末停下,但这时接触器线圈电压低而跳,马上要及时自起动.如果是全工厂电机都起动,不现实,因为起动电流非常大,只是一部分设瞬时停电再起动.
发表于 2012-6-22 16:23:33 | 显示全部楼层

RE:瞬时停电再起动

有一种控制回路的名称叫再起动回路,在电路控制的书中有,将需用再起动的负荷的控制回路改动一下,再通过整定起动时间也可以满足要求。
发表于 2012-6-22 20:18:03 | 显示全部楼层

RE:瞬时停电再起动

我公司有专门解决此问题的产品,具体如下所述:
 工业生产中,常常因“晃电”(由于雷击、短路或其他原因造成电网短时电压波动或短时断电的现象俗语称“晃电”)引起许多重要的低压电机停机,进而导致连续生产过程紊乱,给企业造成巨大损失。 MRR-C 系列产品是为工业企业解决“晃电”不停机而专门研制的。 MRR-C 系列产品引进国外先进技术,具有可靠性高、体积小、安装方便、接线简单等优点,可直接安装于现场低压开关柜内。
  MRR-C 系列产品实时检测电网电压及电机的运行状态,当现场正在运行的电机因电网“晃电”而造成停机时,如电网电压在允许的时间内恢复正常,电机按预先设定的再起动时间起动因电网“晃电”造成停机的电机。如电网电压没有在允许的时间内恢复正常,则控制器闭锁程序,不再起动设备。现场如有多台电机需要分批再起动,只需将MRR-C设定不同再起动时间,就可以实现分批再起动。
  MRR-C 系列产品可用于常规交流接触器控制的电机再起动、星-三角启动回路或降压启动回路的电机再起动、DW 等系列机械式开关控制的电机再起动及变频器或软启动器控制的电机再起动。
功能特点: