透平空压机启动

[复制链接]
发表于 2012-6-22 16:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
透平离心式空压机电机多采用液体电阻起动器,那液体电阻起动器与软起动器有什么区别,
液体电阻起动器是如何实现电机启动的。
发表于 2012-6-22 18:58:51 | 显示全部楼层

RE:透平空压机启动

液体电阻启动有转子回路串电阻(绕线式电动机)和定子回路串电阻鼠笼电动机)。液体是根据启动要求(即需要的启动电流)特殊配置的。因为启动过程中液体电阻是连续变化的,逐渐减小(也就是动极板与定极板之间的距离)。不能跃变,所以叫软启动。
   其与固态软启动的区别在于1、投资少 2、没有谐波产生。
   液体启动在国内是比较成熟的技术,最大的有20MW的机组启动经验
发表于 2012-6-22 21:35:11 | 显示全部楼层

RE:透平空压机启动

液体电阻启动就是在转子回路串入液体电阻(绕线式电动机)或定子回路串入液体电阻(鼠笼电动机)。液体电阻体积大,重复启动精度教差。