工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于装置区的露天设备如何防水

[复制链接]
发表于 2012-6-22 10:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司属于VCM工厂,有很多室外电动机,关于这些设备的防水问题很是头疼,一下雨水便顺着挠性管进入电机接线盒里面。不知大家有什么高招没有?
发表于 2012-6-22 12:27:54 | 显示全部楼层

RE:关于装置区的露天设备如何防水

自己的一点看法,仅供参考:
1、电机可以盖一个简易的防雨棚;
2、在进接线端前 将电缆向下弯一下,也就是形成一个类似U形似的这样就可以避免雨水流入接线端了。
3、在接线端的端口用防水胶泥封堵。
发表于 2012-6-22 14:25:10 | 显示全部楼层

RE:关于装置区的露天设备如何防水

另外选择电动机时,要注意IP等级是多少
发表于 2012-6-22 16:22:25 | 显示全部楼层

RE:关于装置区的露天设备如何防水

防水电机,楼上说的IP很重要
在就是施工质量了
发表于 2012-6-22 18:19:40 | 显示全部楼层

RE:关于装置区的露天设备如何防水

电动机IP55,接线端的端口用防水胶泥封堵了。
发表于 2012-6-22 20:16:55 | 显示全部楼层

RE:关于装置区的露天设备如何防水

做个简易的防雨罩,注意接线盒内的密封胶条.
发表于 2012-6-22 22:14:10 | 显示全部楼层

RE:关于装置区的露天设备如何防水

做个简易的防雨罩不现实,因为数量太大,得有500多台电动机。而且水是顺着电缆溢进来的,渗透过来的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 13:29 , Processed in 0.262878 second(s), 41 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表