最近搞一个标准厂房的照明设计 有几个小问题 希望大家给点建议~~~

厂房长78m 宽18m 高6m 柱跨度8m 两面都是敞开式结构

1、西头有一仪表(dcs)控制室 顶高6m ,用什么灯具比较合理?

感觉这样的高度用金卤灯合适,但是又怕光线太强的话影响正常工作
荧光灯这样的高度要2m多长的吊链,貌似很不合理。。。

2、配电室在厂房东头(长期不驻人),照明电源要从东头一直引到西头控制室
的配电箱,然后再向东延伸接灯具,这样线路的距离是否合理,有什么好点的解决办法没。。
发表于 2012-6-22 23:31:34 | 显示全部楼层

RE:关于照明设计的几个问题

以下是一点浅见,还请各位大师指正:
1、常规照明是通过设计在整个照明区域的工作面上形成均匀的照度,0.8的最小平均均匀度是可以接受的。 根据灯具的安装高度,可以选择直管荧光灯、高压钠灯、高压汞灯和金属卤化物灯作为光源。
照明等级
视觉上没有要求的工作- 200 to 300 lux
视觉上要求较低的工作- 200 to 300 lux
视觉上要求较高的工作- 750 to 1000 lux
安装高度在4到7米之间:荧光灯可以使用于上一种情况相同的灯具,高压钠灯、高压汞灯和金属卤化物(HPL-N, SON 或 HPI)灯,可以使用带有宽光束反射镜的中等支架灯具。使用后一种灯具在安装高度高于6米的情况下可以达到节约的目的。可以根据照明的均匀程度、光效和整个系统的初期投资情况来选择究竟是用那种系统。
个人感觉还是采用荧光灯好,便于更换
2、在东头配电房装一个照明配电箱,设空开、熔断器、接触器、按钮等,进线接配电房里的开关,出线至整个照明线路。将按钮引出线接到西头控制室的某个备用开关或按钮上,就成了远控。这样照明电源线只要从东头往西头拉过去就行,不用再往复了。每天分合按钮就完成了照明电源的控制,即使接触器触点发生烧蚀也不会发生多大问题,发现灯不熄跑到配电房拉空开既可。