工控之家

 找回密码
加入工控之家

排气烟囱的防雷接闪器有没有规定?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 14:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
25m排气烟囱的防雷接闪器有没有规定?多高,用什么材料,多大?
发表于 2012-6-22 16:20:50 | 显示全部楼层

RE:排气烟囱的防雷接闪器有没有规定?

GB50057-1994建筑物防雷设计规范中有详细规定.
发表于 2012-6-22 18:18:05 | 显示全部楼层

RE:排气烟囱的防雷接闪器有没有规定?

烟囱避雷、钢筋混凝土烟囱防雷,宜在烟囱上装设避雷针或避雷环保护。多支避雷针应连接在闭合环上。
当非金属烟囱无法采用单支或双支避雷针保护时,应在烟囱口装设环形避雷带,并应对称布置三支高出烟囱口不低于0.5M的避雷针。
当两支或多支烟囱在一起时,即使按理论计算高烟囱的保护范围能够覆盖低烟囱时,然而低烟囱仍然需要安装防直击雷的接闪器。
钢筋混凝土烟囱的钢筋应在其顶部和底部与引下线和贯通连接的金属爬梯相连。
高度不超过40M的烟囱,可只设一根引下线,超过40M时应设两根引下线。可利用螺栓连接或焊接的一座金属爬梯作为两根引下线用。
金属烟囱应作为接闪器和引下线。
发表于 2012-6-22 20:15:20 | 显示全部楼层

RE:排气烟囱的防雷接闪器有没有规定?

谢谢!还有就是那种不锈钢304做的直径1200mm烟囱可否不加避雷针,直接把烟囱跟避雷接地网连接?
发表于 2012-6-22 22:12:35 | 显示全部楼层

RE:排气烟囱的防雷接闪器有没有规定?

记得防雷规范要求有说储罐类的壁厚大于4mm可以不做额外接闪器
直接靠罐体就可以 但是要有2根以上接地线
金属烟囱是不也这样 有没特殊规定就不清楚了。..
去查查先 ~


1.2.4第三类防雷建筑物的防雷措施
1.防直击雷的措施,应符合下列要求:
一、宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。
平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿周连敷设一圈避雷带。
二、突出屋面的物体的保护方式应符合第二类防雷建筑物防直击雷措施中的二、三款的规定。
三、引下线不应少于两根,但周长不超过25m且高度不超过40m的建筑物可设一根引下线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于25m。
每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对第三类建筑物分类中的二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。
在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。
四、建筑物宜利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为接闪器、引下线和接地装置,并应符合第二类防雷建筑物利用建筑物钢筋作为防雷装置中的(2)、(3)、(6)款和下列的规定:
(1)利用基础内钢筋作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合下列表达式的要求:
S≥1.89kc2(1-15)
式中S——钢筋表面积总和,m2 。
(2)当在建筑物周边的无钢筋的闭合条形混凝土基础内敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸不应小于表1-3的规定。
表1-3第三类防雷建筑物环形人工基础接地体的规格尺寸
[table][tr][td]闭合条形基础的周长*m)
[/td][td]扁钢(mm)
[/td][td]圆钢,根数X直径(mm)
[/td][/tr][tr][td]≥60
[/td][td][/td][td]1×Φ10
[/td][/tr][tr][td]
≥40至
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家