直流电源做交流电源的后备

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有一个项目,业主提出, 在正常交流电源故障时,采用直流220V作为应急后备电源。由于使用蒸汽轮机驱动主设备,应急负荷必须要有应急油泵等等交流电动机。
请问大家有过这样的工程经验吗? 从原理上说,直流电源经逆变后可以给交流电动机供电,但是我没有找到这样的工程案例。
发表于 2012-6-22 20:53:29 | 显示全部楼层

RE:直流电源做交流电源的后备

应急油泵可以选用直流电机拖动.
发表于 2012-6-22 21:32:34 | 显示全部楼层

RE:直流电源做交流电源的后备

一定要用交流的话可以用外置直流电源的UPS,但成本较高。
发表于 2012-6-22 22:11:39 | 显示全部楼层

RE:直流电源做交流电源的后备

加一个逆变电源装置就可以,不过要根据你的负载容量决定逆变装置的容量,一般按0.8倍。
发表于 2012-6-22 22:50:44 | 显示全部楼层

RE:直流电源做交流电源的后备

楼主的问题可以将业主的情况认真分析后再对待选择:如果业主拥有较大规模的直流电屏的话,可以选择直流电动机来驱动油泵,这是许多工业条件的首选;如果业主没有上述规模,而对油压要求不高的话,可以使用重力加油压.当然,仅是本人参考意见.
发表于 2012-6-22 23:29:49 | 显示全部楼层

RE:直流电源做交流电源的后备

确实是这样。 如果业主没有现成的直流电源, 我考虑说服他们上个柴油发电机之类的。 直流电动机成本高,维护麻烦。