发表于 2012-6-22 21:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于不同功率的电机,如75kW,22kW,启动电流为额定电流的倍数不同。 我曾经见过这种表格,但是现在找不到了。 哪位达人知道?
发表于 2012-6-22 22:11:31 | 显示全部楼层

RE:功率不同电机,启动电流为额定电流的倍数

鼠笼电机在额定电压下的启动电流工频分量为额定电流的6-8倍,含有较多的非周期分量,通常最大电流值可达12-14倍,在电厂继电保护整定计算的实践应用中,有时整定到12倍还会速断跳闸,启动电流与电机运行的电压也有很大关系,现在380V的电机供电电压通常为400V,也与启动电流大于国家标准中提到的6-8倍(额定电压下)有关;只要在电机接线盒处发生短路故障时的保护灵敏度足够的话,适当提高速断保护跳闸整定值,可保证电机的正常启动运行。
发表于 2012-6-22 22:50:36 | 显示全部楼层

RE:功率不同电机,启动电流为额定电流的倍数

那个表是针对某个厂家的具体某个系列产品的吧。不过一般情况下功率大的倍数小点。但很精确、通用的倍数表应该是没有的。
发表于 2012-6-22 23:29:41 | 显示全部楼层

RE:功率不同电机,启动电流为额定电流的倍数

如果你说的电机是异步机的话,那么起动电流应该是额定电流的3~5倍。