工控之家

 找回密码
加入工控之家

如何治理高次谐波

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何治理高次谐波
发表于 2012-6-22 22:11:17 | 显示全部楼层

RE:如何治理高次谐波

常见办法是加电抗器来治理
发表于 2012-6-22 22:50:22 | 显示全部楼层

RE:如何治理高次谐波

目前谐波治理方法常用的有:
1、增大供电系统对谐波的承受能力:提高系统短路容量,采用较高电压等级供电;
2、减小谐波发生量:增加整流装置的脉波数,增大换向电抗器、改善触发对称度;同类非线性负荷尽量集中供电,利用不同谐波源自身相位不同互相抵消;
3、避免谐波放大和谐振:选择合适的电容器组参数或采用合适参数串联电抗器;(无源滤波方式)
4、安装电力谐波滤波装置:包括上面的无源滤波设备,还有采用电力电子技术的有缘滤波设备。
发表于 2012-6-22 23:29:27 | 显示全部楼层

RE:如何治理高次谐波

谐波的主要危害表现在以下几个方面:
1 加速电容器老化,甚至使电容器爆炸;
2 致使继电保护装置误动作;
3 影响电动机的效率,减少电动机的使用寿命;
4增加线路和供电设备损耗;
5 影响和干扰电子仪表、通讯设备的正常工作;
6 严重的可以造成过电流、过电压
主要的谐波源:
整流设备、变频器、恒温设备、电焊机、电弧炉、中频炉等
电源污染的治理主要有以下几种方法:
首先找到谐波原.有针对的治理.
1.串联电抗器
2.有源滤波补偿
3.无源滤波补偿
4.增加整流设备的相数
5.安装各种突波吸收保护装置等。