《安规》、《两票》
一、填空题:(每空1分,共70分)
1、作业人员对本规程应(每年考试一次),因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习本规程,并经(考试合格)后,方可恢复工作。
2、电气设备电压等级在(1000)V及以上者称为高压电气设备;电气设备电压等级(1000)V及以下者称为高压电气设备。
3、所谓运用中的电气设备,系指( 全部带有电压 )、(一部分带有电压)、或(一经操作即带有电压)的电气设备。
4、无论高压设备是否带电,工作人员不得(单独移开)或(越过遮拦)进行工作;若有必要移开遮拦,应(监护人在场),并符合规程中的安全距离。
5 设备不停电时的安全距离:
电压等级(KV)    10  110     220
安全距离(M)  0.7  1.5  3.0
6、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应(穿绝缘靴),并不得靠近(避雷针)和(避雷器)。
7、一张工作票中,(工作票签发人)、(工作票负责人)、和(工作票许可人)三者不得互相兼任,(工作票负责人)可以填写工作票。
8、倒闸操作应根据(值班调度员)或(运行值班负责人)的指令,受令人(复诵无误)后执行。发令指令应(准确)、(清晰),使用规范的(调度术语)和(设备双重名称),即(设备名称和编号),发令人和受令人应先(互报单位和姓名),操作人员应了解(操作目的)和(操作顺序),对指令有疑问时应(向发令人询问清楚无误)后执行。
9、倒闸操作由(操作人员)填写(操作票),每张操作票只能填写(一个)操作任务,操作票应填写设备的(双重名称)。
10、停电拉闸操作应按照(断路器)――(负荷侧隔离开关)――(电源侧隔离开关)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述(相反)的顺序进行,严禁(带负荷拉合隔离开关)。
11、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备(机械位置指示)、(电气指示)、(仪表)及(遥测、遥信信号)的变化,且至少应有(两个)及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。
12、验电时,应使用(相应电压等级)而且(合格)的接触式验电器。验电前,应先(在有电设备上进行试验)确证验电器良好。
13、装设接地线应先接( 接地端)后接(导体端),接地线应( 接触良好 ),连接应(可靠),拆接地线的顺序(于此相反)。
14、保证安全的组织措施有:(工作票制度)、(工作许可制度)、(工作监护制度)和(工作间断、转移和终结制度);保证安全的技术措施有:(停电)、(验电)、(接地)、和(悬挂标示牌和装设遮拦)。
15、运行中的高压设备其中性点应视为(带电体)。
16、高压设备发生接地时,室内不得靠近故障点(4m)以内,室外不得靠近故障点(8m)以内。进入上述范围人员应(穿绝缘靴),接触设备外壳和架构时应(戴绝缘手套)。
17、一经合闸即可送电到施工设备的开关和刀闸操作把手上应悬挂(禁止合闸,有人工作)标示牌,施工地点临近带电设备的遮拦上应悬挂( 止步,高压危险)标示牌。

二、简答题:(每题4分,共20分)
1、在什么情况下,可以不填写操作票进行倒闸操作?
1)事故应急处理
2)拉合断路器(开关)的单一操作
3)拉开或拆除全站唯一的一组接地刀闸或接地线
2、当回路中未装设开关时,允许用刀闸进行哪些操作?
1、拉合故障PT和避雷器
2、拉合主变中性点接地刀闸
3、拉合励磁电流不超过2A的无故障空载变压器和电容电流不超过5A的无故障空载线路
4、拉合电压在10KV及以下,电流小于10A的环路均衡电流
5、拉合无故障的母线或直接连接在母线上的电容电流
6、用屋外三联刀闸拉合电压在10KV及以下,电流在15A以下的负荷
7、与开关并联的旁路刀闸,当开关在合闸位置时,可拉合该开关的旁路电流,但在操作前将该开关的控制回路保险取下
3、单电源线路停送电的操作顺序?
1、停电操作顺序必须按住拉开开关,负荷侧刀闸,母线侧刀闸的顺序依次进行操作,送电顺序于此相反
2、操作刀闸前,必须检查开关确在分闸位置,在合开关送电前必须检查刀闸在合闸位置,严防带负荷拉合刀闸
4、变压器停送电的操作顺序?
1、单电源变压器,停电时应先断开负荷侧开关,再断开电源侧开关,最后按相同顺序拉开各侧刀闸(先拉开负荷侧,再拉开电源侧),送电操作顺序与此相反
2、双电源或三电源变压器
1)一般情况下,停电时先断开低压侧开关,再断开中压侧开关,最后断开高压侧开关,最后拉开各侧刀闸,送电操作顺序与此相反
2)特殊情况下,变压器停送电的操作顺序还必须考虑保护的配置和潮流分布情况
5、紧急救护的基本原则是什么?
在现场采取积极措施,保护伤员的生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速与医疗急救中心联系救治,急救成功的标志是动作快,操作正确,任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情加重或死亡
三、论述题:(每题5分,共10分)
1、简述电气倒闸操作的执行程序。
1、发布和接受操作任务
2、填写操作票
3、审核操作票
4、操作执行命令的发布和接受
5、模拟操作
6、正式操作
7、复查设备
8、汇报操作,并加盖“已执行”章
9、做好相关记录
2、线路作业时,变电站的安全措施。
线路的停送电均应按住值班调度员或线路工作许可人的指令执行。停电时,应先将线路可能来电的所有断路器、线路隔离开关、母线隔离开关全部拉开,手车开关应拉至试验或检修位置,验明确无电压后,在线路上所有可以来电的各端装设接地线或合上接地刀闸。在线路断路器和隔离开关操作把手上均应悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的指示牌,在显示屏上断路器和隔离开关的操作处均应设置“禁止合闸,线路有人工作”的标记
《现场运行规程》
一、填空题:
1、本站主变的型号为(SFPSZ10―150000/220 )、接线组别( Yn,YN0,D11)、额定电压( (220 ±8×1.25 %)/121/10.5)、额定电流( 393.6/715.7/4123.9 )、额定容量( 150000/150000/75000 )、冷却方式( ONAN/ONAF/OFAF  )
2、220KV断路器的额定电压为(252),额定电流为(4000A),额定、报警、闭锁气压分别为( 0.5,0.45,0.43)MPa。
3、110KV断路器的额定电压为( 145 KV ),额定电流为(3150A),额定、报警、闭锁气压分别为(0.6,0.52,0.5)MPa。10KV断路器的额定电压为(10KV),额定电流为(1250A)。
4、本站主变装有德国MR有载调压开关,共有(17 )个档,其中(9a,9c )为过渡接头,(9b )为起始接头。
5、有载调压装置的调压操作应严格按照( 调度下达的曲线)进行,每次调节尽可能把电压控制在最佳水平,每次只允许调整(一)个分头。正常情况下,调压操作应使用(电动)机构,当电压不满足要求时,两次调整应(有一定时间间隔)。操作时应注意监视(电压表,电流表,分接头位置)及(电压变化情况 ),并(记录 )。
6、运行中的有载调压开关瓦斯保护应投( 跳闸)位置,在( 过负荷)或( 系统有短路故障 )时严禁进行调压操作。
7、主变冷却系统由(26组风扇 )、(26组片扇)、(四组潜油泵 )和( XKW―nj2型散热器控制箱)组成。
8、当运行中的变压器(顶层油温)或( 负荷达到规定值)时,能使冷却系统自动投入。
9、如对主变进行停送电操作时,必须(合上 110Kv、220kV中性点地刀),并( 投入相应零序保护 )。
10、4、1#主变零序保护和间隙保护可(短时同时投入 ),但不得(同时退出 )。
11、当断路器的遮断容量达到设计容量时,应对断路器进行(检修 )。
12、我站电动操作的隔离开关,正常运行时,其操作电源小开关应(拉开),操作前( 合上 ),操作后立即(拉开)。
13、隔离开关一般应在主控室进行操作,当远控电气操作失灵时,可在现场就地进行电动或手动操作,但必须征得(站长和技术负责人)的许可,并在(现场有监护 )的情况下才能进行。
14、隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的(电磁、电气机械闭锁装置 ),倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地刀闸不能正常操作时,必须严格按闭锁要求的条件检查相应的( 断路器和隔离开关 )位置状态,只有核对无误后,征得站长或主管负责人的许可,方能( 解除闭锁)进行操作。
15、装有接地刀闸的隔离开关,必须在( 隔离开关完全分闸 )后方可合上接地刀闸,反之当( 接地刀闸完全分闸)后,方可进行隔离开关的合闸操作,操作必须到位。
16、如发生带负荷拉错隔离开关,在刀片刚离开刀口时发现弧光应立即( 合上 )。已拉开时,不准再(合上),防止造成( 带负荷合刀闸 ),并将情况及时汇报上级。若隔离开关合不到位、三相不同期时,应( 拉开重合)。
17、直流系统是变电站(保护、控制、信号回路)的电源。直流系统发生严重故障,将会打乱变电站的整个正常运行秩序,造成各回路的严重紊乱,因此,保证直流系统的正常工作状态是十分重要的。
18、直流系统一点接地对全变电站的运行虽不会立即引起不良后果,但必须及时处理。如果发展成两点接地,则会形成严重的危害,可能造成(断路器误动或拒动),及(控制回路熔断器熔断)。因为直流系统关系到整个变电站及电力系统的安全运行,所以应及时汇报调度。
19、直流采用辐射状布线,两台充电机各自带一半负荷,正常工作时禁止(在任何地方合环),当一台充电机或一组蓄电池故障退出运行时,可(短时并列)。
20、对于不太重要的直流负荷及不能转移的分路,利用( 瞬停法)查该分路所带回路中有无接地;对于较重要的直流负荷,用(转移负荷法)查该分路所带回路有无接地故障。

1、变压器正常巡视检查项目。
  检查并记录运行中的变压器的游温,和环境温度,计算温升,负荷,电压,检查最高油温的指示情况2,监视油枕的油位无异常,监视运行温度是否超过极限,3,设备有无异常声音和震动,4,检查无漏油现象,5,检查硅胶颜色变化程度,油封杯的油位,油色是否正常,6,检查高中低以及中性点套管的油位,7,检查有无漏油现象,8,检查瓷陶管有无破损,放电9,检查灰尘污染,10,检查冷却器运行是否正常,瓦斯继电器有无漏油的异常现象,内部有无气体.检查中性点有无松动过热现象.
2、变压器紧急停用原则。
1、变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声
2、严重漏油或喷油,使油面下降刀低于油位计的指示限度
3、套管有严重的破损和放电现象
4、变压器冒烟着火
5、当发生危及变压器安全的故障,而变压器的有关保护装置或断路器拒动时,值班人员应立即将变压器停用
6、变压器无保护运行
7、当变压器附近的设备着火、爆炸或发生其他情况,对变压器构成严重威胁时,值班人员应立即将变压器停运
8、若温度升高的原因是由于冷却系统的故障,且在运行中无法修理者,应将变压器停运修理。在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,且经检查证明温度指示正确,则认为变压器已发生内部故障,应立即将变压器紧急停运
3、变压器后备保护动作的原因。
1、系统频率降低或者是系统电压过高,过激磁保护动作
2、线路故障,该线路断路器拒动或保护拒动
3、母线故障、母差保护拒动
4、主变主保护范围内故障,主保护拒动
4、断路器特殊巡视项目。
1、大风时检查引线摆动情况,引线有无断股,引线及断路器顶部是否有搭挂杂物
2、下暴雨后,应检查开关基础有无下沉,套管有无闪络现象
3、下大雪后,应检查积雪融化情况,如接头较其他融化快说明该接头有过热现象,如融化的积雪结成冰溜,应及时处理
4、雾天时,应检查套管有无放电和打火现象
5、下冰雹后,应检查瓷瓶部分有无破损、裂纹现象
6、过负荷时,应检查导流部分的接头有无过热烧红现象
7、切断故障电流后,应检查断路器本体有无变形,导流部分有无异常

5、隔离开关正常巡视项目。
1、隔离开关的支撑绝缘子应清洁完好,无放电现象或异常声音
2、隔离开关的触头、接点接触应良好,无螺丝断裂或松动现象,无严重发热和变形现象,隔离开关接头及引线温度不应超过70℃
3、隔离开关本体、连杆和转轴等机械部分应无变形,销子应无脱落,各部分连接良好,位置正确
4、刀口应完全合入并接触良好
5、隔离开关的防误闭锁装置应完好,电磁锁、机械锁无损坏现象
6、隔离开关操作机构箱门关紧、密闭完好,驱潮器应投入
7、隔离开关带电部分应无杂物
6、直流电源小开关跳闸时的处理。
1、根据小开关所处的位置,查明受影响范围
2、申请停用受影响的保护装置
3、查明故障原因,如原因不明,检查无异常,经站长、技术员同意,可考虑试投小开关(逐级试投)
4、试投成功,申请恢复保护
5、如试投不成功,做好必要的安全措施,依此时保护的运行状况做相应的处理
6、申报缺陷处理
三、论述题:(第一题20分、第二题10分、第三题10分,共40分)
1、变压器重瓦斯、差动保护动作的原因及事故处理。
重瓦斯保护动作原因:
1、变压器内部发生故障
2、保护装置二次回路故障
事故处理:
1、复归音响,记录时间,记录光字牌,并将监控画面推出的事故信息汇报调度值班员;
2、检查保护动作情况,清闪,并检查主变压器的压力释放阀、油枕呼吸器是否喷油,油温油位是否正常,瓦斯继电器内有无气体,并汇报调度
3、如果主变压器本体有喷油或油温过高、油位异常现象,严禁将主变压器送电
4、如果瓦斯保护动作时,二次回路有人工作,经检查主变压器无异常,可汇报调度,按调度命令执行
5、如果瓦斯保护动作的同时,有直流接地或二次回路有故障,应将情况汇报调度,按调度命令执行
6、如果瓦斯继电器内有气体,应收集气体检验
7、重瓦斯动作原因未查明前严禁送电
差动保护动作原因:
1、主变内部故障,重瓦斯保护拒动
2、主变套管故障
3、主变至断路器CT之间引出线的故障
4、CT本体故障
5、二次回路故障
6、人员误碰、误动等
处理:
1、回复音响、记录时间,记录光字牌,并将监控机推出的事故汇报调度值班员
2、检查保护动作情况,清闪并差动保护范围内有无故障
3、检查主变压器油温、油位是否正常
4、检查主变压器和差动范围内有无明显短路故障
5、检查差动继电器和二次回路有无异常
6、如果外观检查无异常,且确定时由于继电器或二次回路引起差动保护误动作,可汇报调度,经调度同意后退出差动保护,试送主变压器
7、若是近区穿越性故障引起差动保护动作,应先隔离故障可试送主变压器
8、未查明原因,不得试送主变压器
2、断路器拒分故障的原因及事故处理。
1、机械原因:
(1)分闸电磁铁动作冲击力不足
(2)分闸弹簧失灵
(3)触头发生焊接或机械卡涩,传动部分故障等
2、电气原因
(1)分闸回路接点松动或辅助开关转换不到位或控制保险熔断接触不良
(2)分闸线圈匝间短路或断线
(3)SF6气体压力降低至闭锁值以下
(4)操作电压电压太低或电源容量不足
处理:
(1)如经检查发现故障应立即消除。如查不出故障或无法消除时,应立即把断路器停下来汇报公司
(2)在运行中断路器发生据分时,应采用串代的方法,将据分断路器退出运行,机构保持原状
3、隔离开关过热的原因及处理方法。
原因:隔离开关运行中过热,主要时负荷过大,触头接触不良,操作时没有完全合好所引起
处理方法:
1、  双母线接线,某一母线侧隔离开关过热,可将该断路器经倒闸操作,倒至另一母线上运行
2、  单母线接线,如果某一母线隔离开关过热,母线短时间内无法停电,必须降低负荷,并加强监视,尽量将负荷转移停电处理
    希望对你有所帮助。
发表于 2012-6-22 22:11:16 | 显示全部楼层

RE:电工岗位技能竞赛标准(试题及答案)

liss1543能白忙之中给我找了这么多的电工试题和答案,对我的帮助很大, 我向你表示衷心的感谢!
你的试题偏重于工厂值班电工(运行电工)方面,要是再多一些检修维护电工方面的资料那就更好了。
发表于 2012-6-22 22:50:21 | 显示全部楼层

RE:电工岗位技能竞赛标准(试题及答案)

不用客气,同是电气人,今后多交流。至于电气维修方面的试题,我再找找。因为我是从事变电运行及整流管理的,所以运行方面的资料要多一点。
发表于 2012-6-22 23:29:26 | 显示全部楼层

RE:电工岗位技能竞赛标准(试题及答案)

1、三相重合闸起动回路中的同期继电器常闭触点回路中,为什么要串接检线路有电压常开触点?
答:三相检同期重合闸起动回路中串联KV常开触点,目的是为了保证线路上确有电压才进行检同期重合,另外在正常情况下,由于某种原因在检无压重合方式下,因为断路器自动脱落,线路有电压无法进行重合,此时,如果串有KV常开触点的检同期起动回路与检无压起动回路并联工作,就可以*检同期起动回路纠正这一误跳闸。
2、继电保护装置中的作为电流线性变换成电压 的电流互感器和电抗变压器,其主要区别有哪些?前者如何使 I1与U2:同相?后者如何使I1与U2达到所需要的相位?
答:主要区别在铁芯结构上,TA无气隙,而DKB有气隙,开路励磁阻抗TA大而DKB小;在一次电流和二次电压相位上,TA同相,DKB一次电流落后二次电压90°;TA二
次电压取自负荷电阻R上的压降,为达到同相可并适当的电容,DKB可在二次线圈上并联可变电阻,*改变电阻获得所需的相位。
3、发电机励磁回路为什么要装设一点接地和两点接地保护?
答:发电机励磁回路一点接地,虽不会形成故障电流通路,从而不会给发电机造成直接危害,但要考虑第二点接地的可能性,所以由一点接地保护发出信号,以便加强检查、监视。当发电机励磁回路发生两点接地故障时:①由于故障点流过相当大的故障电流而烧伤发电机转子本体;②破坏发电机气隙外伤的对称性,引起发电机的剧烈振动;③使转子发生缓慢变形而形成偏心,进一步加剧振动。所在在一点接地后要投入两点接地保护,以便发生两点接地时经延时动作停机。
4、发电机的失磁保护为什么要加装负序电压闭锁装置?
答:在电压互感器一相断线或两相断线及系统非对称性故障时,发电机的失磁保护可能要动作。为了防止失磁保护在以上情况下误动,加装负序电压闭锁装置,使发电机失磁保护在发电机真正失磁时,反映失磁的继电器动作,而负序电压闭锁继电器不动作。
5、由A、C相电流互感器差接线构成的保护,当被保护线路发生各种相间短路故障时,以三相短路为基准,其相对灵敏度各如何?
答:因为三相短路时流经继电器的电流Ik=√3I(3),AC两相短路时流经继电器的电流为Ik=2I(2)=2×(√3/2