工控之家

 找回密码
加入工控之家

挠性保护软管与镀锌钢管和电缆桥架连接时用什么方法固定?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆敷设时,要求从电气设备到桥架或钢管之间必须用金属软管过渡,用什么方法固定?需什么配件?制作方法?
发表于 2012-6-22 22:50:04 | 显示全部楼层

RE:挠性保护软管与镀锌钢管和电缆桥架连接时用什么方法固定?

1、喷塑或镀锌桥架与DG管连接:桥架侧面开孔,DG管口绞丝口,进桥架内部分尽量短,DG管在桥架孔两侧用纳子固定,管口用空心塑料帽套好防止拉线时线皮被DG管的管口毛刺刮破,做好跨接地线。跨接地线用4毫米平方以上的双色线-(绿/黄)线。

2、镀锌桥架与KBG管连接:桥架侧面开孔,KBG杯梳从桥架内往外与KBG管套接并压接固定,不用做跨接地。

3、喷塑桥架与KBG管连接:(此搭配建议不要采用)桥架侧面开孔,KBG杯梳从桥架内往外与KBG管套接并压接固定,需要做跨接地。

4、喷塑或镀锌桥架与PVC管连接:桥架侧面开孔,PVC杯梳从桥架内往外PVC管套接并用PVC胶水固定,不用做跨接地。

原文连接:http://bbs.co.163.com/index.php?url=/content/219_700737_1.html
不知道合适不
发表于 2012-6-22 23:29:09 | 显示全部楼层

RE:挠性保护软管与镀锌钢管和电缆桥架连接时用什么方法固定?

1、挠性保护管与镀锌钢管可以采用专用转接头连接,也可以采用接线盒转接。
2、挠性保护管与桥架连接可以采取桥架侧壁用开孔器开孔,并采取锁头连接件连接。