如何正确选择低压断路器
如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少:
(1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99[wiki]%[/wiki]的设计者做到了这一条)。
(2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。
(3) 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。
(4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。
(5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。
发表于 2012-6-22 20:13:34 | 显示全部楼层

RE:如何正确选择低压断路器

确实不错,第4条很多设计者会忽略,但这是很必要的。
发表于 2012-6-22 22:10:49 | 显示全部楼层

RE:如何正确选择低压断路器

根据电器参数正确选择和整定电器
国家标准—《低压配电设计规范》(GB 50054-95);
按照配电系统的状况和计算的故障电流值
(短路电流和接地故障电流等)
正确整定保护电器的参数
有选择地切断故障,即只切断发生故障的一段电路,而不切断上级配电线路。
在短路情况下,断路器无明确指出用作串联在负载侧的另一短路保护电器的选择性保护;
在短路情况下,断路器明确串联在负载侧的另一短路保护电器的选择性保护,即在短路时,选择性保护有人为短延时(可调节(1)额定短路接通能力(Icm):用最大预期峰值电流表示;
(2)额定短路分断能力,规定为:
①额定极限短路分断能力(Icu)用预期分断电流(kA)表示;交流用交流分量有效值表示;
②额定运行短路分断能力(Ics)用预期分断电流(kA)表示,相当于Icu的某一百分数,标准百分数规定为100%Icu、75%Icu、50%Icu,对于A类断路器,还可以为25%Icu。
(3)交流断路器的短路接通和分断能力的关系:两者的比值应不小于1.5~2.2,按短路分断能力大小和不同功率因数决定;
(4)额定短时耐受电流(Icw):对于交流,Icw为有效值,Icw值应不小于断路器额定电流In的12倍,且不得小于5kA,最大不超过30kA。与Icw相应的短延时不应小于0.05s,可选取0.05s、0.1s、0.25s、0.5s和1.0s几档。
(1)脱扣器的形式
①分励脱扣器;
②过电流脱扣器;
③欠电压脱扣器;
④其他如使用很多接地故障保护的脱扣器。
(2)过电流脱扣器的种类
①瞬时;
②定时限,也就是短延时过电流脱扣器;
③反时限,通常称为长延时过电流脱扣器。
(3)过电流脱扣器的电流整定值:用电流值的倍数或直接用安培数表示;
(4)过电流脱扣器的脱扣时间整定值
①定时限的延时时间整定值用秒(s)表示;
②反时限的应给出时间—电流特性曲线。
(5)反时限过电流脱扣器的断开动作特性。在基准温度下,所有相极通电至1.05In,即约定不脱扣电流时,在约定时间(对In>63A为2h,In≤63A为1h)内不应脱扣,使电流上升到1.3In,即约定脱扣电流时,应在小于约定时间内脱扣。