高压系统接地的影响和后果

[复制链接]
发表于 2012-6-22 14:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障描述:供电局35KV系统单相接地,同时我厂约10台低压单机同时停止运行

这10来台电机毫无共同点,位置遍部全厂,功率从18到250都有,控制方式有继电器和变频,楼层有1、2、3和罐顶,无论电气连锁,仪表连锁,工艺连锁都没有

故障现象,这10来台电机中,多数电机仅仅是停止运行,主回路上空开和热继电器都没有跳,只有一台电机跳电,具体原因未知,因为7分钟后此电机自动送上电,而我车间没有人给此电机送过电(这点明天我会尽力复查核实,可能电路上有某些东西,此为压缩机,回路接点比较多,控制复杂)。还有一台变频电机未跳电也未停运,只是突然转速降低,1分钟后转速自动恢复正常,期间无操作工对其操作。

分析只可能是控制回路跳,但是控制回路上只有两个中间继电器和一个接触器,全厂电机都这样,为何只有这10来台电机跳?控制回路上的仪表节点在物理上也不在同一卡件上,甚至不在同一个柜子,电气上这些电机也分配在不同的配电室内,完全没有共同点,请问各位有何高见?

35KV单相接地瞬间对电网和35KV变压器二次侧会产生什么样的影响?

另外问下,我们厂的高压[wiki]设备[/wiki]经不起折腾,供电局出个小事故,我们就有很多跳,打个雷也跳,可以说电网系统是弱不禁风,请问各位如果给你们来当医生,如何对整个系统做诊断,检查和整改?从何处入手

欢迎踊跃回答发言,分是大大滴
发表于 2012-6-22 16:18:59 | 显示全部楼层

RE:高压系统接地的影响和后果

高压系统短时单相接地时可以的,停运的十台电机控制线是否都接在同一相上,还有就是对系统的电压波动,有些中间继电器的响应时间可能比较快,导致电机停运。
发表于 2012-6-22 18:16:14 | 显示全部楼层

RE:高压系统接地的影响和后果

楼上说的有道理,不过根据经验,在配盘时控制回路一般都接接触器的第一级,这可能也是习惯问题,如果高压单相接地,会造成低压缺相和另两相电压上升,造成接触器和中间继电器等欠压或失电保持不住,至于变频器没跳还真不好解释,变频器一般都有欠压和缺相保护。如果交直交变频,缺相保护可能没有开启(一般单相电源是不开,如施耐德),具体不清楚了。
发表于 2012-6-22 20:13:29 | 显示全部楼层

RE:高压系统接地的影响和后果

35KV供电系统为中心点非接地系统,当发生单相接地后,接地相对地电压为零,非接地相的对地电压升高为线电压,但各相间电压仍然对称平衡,三相用电设备仍可继续运行。因此建议楼主检查所跳设备接触器线圈电压是否是采用的相电压。
发表于 2012-6-22 22:10:44 | 显示全部楼层

RE:高压系统接地的影响和后果

请提供35kV 到低压的变压器连接组形式。和低压控制回路的供电方式。