工控之家

 找回密码
加入工控之家

发电机失磁、振荡、失步区别

[复制链接]
发表于 2012-6-22 17:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机在运行中失去励磁电流,使转子的磁场消失,叫做发电机失磁。发电机振荡是发电机主力矩和阻力矩失去相对稳定,在主力矩和阻力矩作用下,使定子磁场转速和转子转速相对变化,称为发电机振荡。而失步是指转子的转速不再和定子磁场的同步转速一致。
发电机失磁时的处理:
1.当发电机失去励磁时,失磁保护动作按事故跳闸进行处理;2.若保护未动作,应立即解列停机,并报告值长,查明原因并排除。
发电机振荡或失步时应采取如下措施处理:
1.增加发电机励磁,其作用是增加定、转子间的拉力,使发电机教易被拉入同步;
2.若是一台发电机失步,可适当降低它的有功出力;
3.若按以上方法进行处理,经1-2分钟后仍未进入同步,应将发电机从系统中解列
发表于 2012-6-22 20:52:33 | 显示全部楼层

RE:发电机失磁、振荡、失步区别

发电机失磁后:
1。发电机失磁后,δ角在90°以内时,输出功率基本不变,无功功率的减少也较缓慢。但δ≥90°时,发电机将从系统吸收无功功率。
2.若发电机正常运行时向系统送无功功率Q1失磁后,从系统吸收无功功率为Q2,则系统将出现Q1 Q2的无功差额,从而引起电压下降,当系统无功不足时,电压下降严重,有导致系统电压崩溃的危险。
3.发电机失磁后会导致失步运行,出现转差频率f的电流,从而产生附加温升,危及转子安全。
4.发电机失磁后,由于异步运行,定、转子都将受到较大的冲击力,又因转速较高,机组将受到很大的振动
发电机振荡:1。振荡过程中,由并列运行发电机电势间相角差所决定的电气量是平滑变化的,而短路时的电气量是突变的。
2.振荡过程中,电网上任一点的电压之间的角度,随系统电势间相角差的不同而改变,而短路时电流和电压之间的角度基本上是不变的。
3.振荡过程中,系统是对称的,故电气量中只有正序分量,而短路时各电气量中不可避免地将出现负序或零序分量。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家