有关于汽轮发电机摇绝缘的相关问题?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在对同一台汽轮发电机的多次摇绝缘过程中,发现一个令我费解的问题,想请教各位,希望大家能给与帮助?
问题:在前面几次发电机摇绝缘过程中,通过对三组数据的比较发现,开始测量的那一相的数据较其余两项要偏大,无论中间放电多长时间都无济于事9 z$ X; F* Q! V: H
   后来,干脆测量完毕后,其中的两项充分接地,隔几天以后再次测量,首先测量没有接地的那一相,结果表明还是比其他两相的数据偏大,听老6 N, P  E! z  i$ ]
   师傅们讲是由于高的一相没有充分对地放电,形成“虚高”现象,请问各位行家,这个问题到底如何解释,理论依据是什么?
发表于 2012-6-22 22:10:41 | 显示全部楼层

RE:有关于汽轮发电机摇绝缘的相关问题?

汽轮发电机绝缘电阻的一般规定
汽轮发电机定子绕组在干燥后接近工作温度时,用2500 伏兆欧表测量其对地及相间的绝缘电阻值应不低于按下式所求得的数值:  
  `R=U/(1000 P/100)`
  式中:
  R ——绝缘电阻值,MΩ;
  U ——电机绕组的额定电压,V;
  P ——电机额定功率,KVA。