工控之家

 找回密码
加入工控之家

防爆等级的划分

[复制链接]
发表于 2012-6-21 16:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
防爆等级和防护等级有什么区别?

气体防爆等级和粉尘防爆等级是如何划分的?都有哪些等级?
发表于 2012-6-21 20:45:49 | 显示全部楼层

RE:防爆等级的划分

这是两个完全不同的概念。
防爆:在危险区域使用电气设备的等级。
防护:防水防尘
一、防爆:
仪表的防爆标志 Ex(ia)ⅡC T6 的含义 :
标志内容  符号 含义
防爆声明  Ex   符合某种防爆标准,如我国的国家标准
防爆方式  ia   采用 ia 级本质安全防爆方法,可安装在 0 区
气体类别 ⅡC 被允许涉及ⅡC 类爆炸性气体
温度组别 T6   仪表表面温度不超过 85℃

危险区域的等级分类及电气元件防爆分类和允许温度区域
1、 危险区域的等级分类
0区(Zone 0): 易爆气体始终或长时间存在
1区(Zone 1): 易燃气体在仪表的正常工作过程中有可能发生或存在
2区(Zone 2): 一般情形下,不存在易燃气体且即使偶尔发生,基存在时间亦很短 易爆区域等级划分,国际标准与美国标准的对照比较
I.E.C. N.E.C. 气体 Zone 0 Class I, Division I
Zone 1 Class I, Division I
Zone 2 Class I, Division II
Zone 10 Class II, Division I
Zone 11 Class II, Division II

(I.E.C.: 国际电工技术委员会(Internaional Electrotechnical Commission)
N.E.C.: 美国电气规程(National Electrical Code, U.S.A.))

2、电气元件防爆分类 1、一般保护 EN50.014
2、浸油保护 0 EN50.015
3、充压保护设施 p EN50.016
4、加充粉末 q EN50.017
5、阻燃壳体 d EN50.018
6、提高安全系数 e EN50.019
7、本安保护 i EN50.0120
8、气密保护 h 未统一
9、压力花保护 n 未统一
10、特殊措施 s 未统一

二、仪表壳体防护等级的划分 作为应用于易爆危险区的仪表,对其外壳的保护等级亦应作出规定,赋予一定的代码,即IP等级号。
IEC144规定的壳体保护等级由一个对应其抗外界物体冲击与穿刺能力及防水能力的代码表示。
例如:本安型仪表测量电路板不应从其壳体中取出,否则会违反IP40所提出的最低要求。保护等级由两位数字组成,在其前加上IP字样。
IP1 2
第一位数字             第二位数字
抗外界物体冲刺能力        防水能力
0无抗冲穿能力           0 无防水穿能力
1外界物体尺寸大于50mm(特大) 1 水自落下滴
2外界物体尺寸大于120mm(中)  2 水滴入角度为-15°
3外界物体尺寸大于2.5mm(小) 3 水以60°角度喷射
4颗粒状外界物体,粒度大于1mm 4 从各方面喷射
5危险性尘埃             5 50升/分的水束
6穿透性尘埃(仅适用于特殊壳体) 6 100升/分的水束
                  7 以1米/分的速度浸入水中
                  8 以预先商定的方式浸入水中
发表于 2012-6-22 00:40:19 | 显示全部楼层

RE:防爆等级的划分

气体场所划分为三个区域:0区,1区和2区;
粉尘场所分为三个区域:20区,21区和22区。
可燃性气体,蒸汽和薄雾气体场所
0区 爆炸性环境中的爆炸性混合物以气体,蒸汽或薄雾形式连续出现或长时间存在的场所。 使用在0区的电气设备须按照EN50284和IEC60079-26中对д类,种类(气体)电气设备的有关规定进行设计,测试和标识。

1区 在正常运行时,爆炸性环境中可能会出现气体,蒸汽或薄雾形式的爆炸性混合物的场所。1区是防爆电气设备的典型应用场所。标准EN50014~ EN50020,EN50039以及IEC60079-0,-1,-2.-7,-11,-18,-25对1区场所使用的电气设备做了规定。

2区 在正常运行时,爆炸性环境中不太可能出现气体,蒸汽或薄雾形式的爆炸性混合物,如果出现也只是偶尔发生并且短时间存在的场所。 通常情况下,”短时间”是指持续时间不多于2个小时。

标准EN50021和IEC60079-15对2区使用的电气设备做了相应的规定,同时也必须满足通用的绝缘电阻,冲击能量和耗散功率等要求。

粉尘场所
20区 EN50281-1-1标准对用于20区的电气设备壳体结构及设计做了相应规定。IEC60241-11对在20区使用的电气设备做了补充要求,包括本质安全防 爆等方面的内容。

20区应用种类1(粉尘)电气设备。

21区 磨坊,煤炭,谷物仓库以及包装生产线及其周围是典型的21区场所。在21区中,可能会发生因粉尘泄漏等原因而形成爆炸性粉尘混合物。此外, 电气设备表面粉尘堆积也是工厂安全生产的隐患,应引起足够的重视。 21区须使用种类2(粉尘)防爆电气设备。

22区 在正常运行时,爆炸性粉尘混合物不太可能出现,只有在故障状态下才可能发生的场所。22区须使用种类3(粉尘)防爆电气设备。如果是爆炸性 环境中的粉尘是导电性粉尘,则依据EN50281-1-2的规定,须使用种类2(粉尘)防爆电气设备。 与划分危险场所类型相关的因素: 危险场所划分与现场的多种因素相关。通常情况下,很难给出危险场所划分的明确标准和定义。

以下几个因素与危险场所划分类型密切相关:
1. 可燃性物质的物理特性
2. 环境中的气体,蒸汽,薄雾及液体的数量
3. 释放源的状态
4. 通风的状态
5. 防止气体,蒸汽,薄雾扩散的措施
6. 影响可燃性气体,蒸汽,薄雾挥发性的因素
7. 生产现场的安全记录
8. 设备、装置的结构和配置情况
发表于 2012-6-22 04:34:49 | 显示全部楼层

RE:防爆等级的划分

为什么有的时候会出现粉尘防爆等级为11呢?
发表于 2012-6-22 08:29:19 | 显示全部楼层

RE:防爆等级的划分

[wiki]化工[/wiki]企业爆炸和火灾危险环境
电 力 设 计规程
HGJ21一89
规定:
3. c 爆 炸危险环境的分区
3.5 .1 根据爆炸性或可燃性粉尘环境出现的频繁程度及持续时间,将爆炸危险区
域划分如下:
(1)10 区: 爆 炸性粉尘混合物环境连续出现或长期出现的区。
(2)11区 : 有 时会将积留下的粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混合物危险环境的
区。
发表于 2012-6-22 12:23:49 | 显示全部楼层

RE:防爆等级的划分

那这个10区、11区和20区、21区、22区有什么区别呢?
发表于 2012-6-22 16:18:19 | 显示全部楼层

RE:防爆等级的划分

我国标准,将火灾危险区域划分为21\22\23区.
发表于 2012-6-22 20:12:49 | 显示全部楼层

RE:防爆等级的划分

更详细的可以看GB5058-92
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-6-1 19:07 , Processed in 0.059547 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表