请问一般电机的过流保护是用反时限还是定时限?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是在电机智能保护器里的设置?
发表于 2012-6-22 20:51:32 | 显示全部楼层

RE:请问一般电机的过流保护是用反时限还是定时限?

由于反时限电流保护的特性与很多负载的故障特性相似,因此在许多场合下比定时限保护的性能更为优越。
发表于 2012-6-22 21:30:37 | 显示全部楼层

RE:请问一般电机的过流保护是用反时限还是定时限?

电机的过负荷保护,或叫过流保护.应尽量用反时限,
发表于 2012-6-22 22:09:42 | 显示全部楼层

RE:请问一般电机的过流保护是用反时限还是定时限?

道理上应该电流越大,时限越短,故称反时限;
发表于 2012-6-22 22:48:47 | 显示全部楼层

RE:请问一般电机的过流保护是用反时限还是定时限?

请问什么是反时线,什么是定时线?听说还有长反时线,都是怎么回事?
发表于 2012-6-22 23:27:52 | 显示全部楼层

RE:请问一般电机的过流保护是用反时限还是定时限?

电机智能保护器?

我理解就是综合保护器,里面的保护是反时限的,和热继电器作用相同
另外电流大到一定程度则是定时限的,一般为额定电流的5~10倍,可以算是瞬时动作,和空气断路器或空气开关作用类似

所谓综合保护器我理解就是热继电器 空气断路器,原理我不理解,但是保护的稳定性和可靠性来看综合保护器比热继电器 空气断路器的效果要好很多,相应的成本也高很多

而且即使用了综合保护器还是要用空气断路器,毕竟现在刀闸开关已经过时了不是吗?

我们厂只有十多年前的设备,100KW以上的电机才有使用综合保护器 刀开关的
不过我也见过06年新建的工厂不论大小一律空气断路器 综合保护器的配置的,私人老板财大气粗。

个人经验,75KW以下用空气断路器 热继电器足够,75以上用软启动也比综保好,特殊情况酌情考虑

另外回楼上,所谓反时限就是指随着某个检测量值的增加,量变到质变所需要的时间变短
例如保险丝,电流刚刚超过额定电流可能要10分钟才断,如果一下超过2倍可能1分钟断,如果一下超过5倍可能5秒就断了,可以理解为一个积分的过程
定时限就是不论如何只要超过阀值就是固定时间动作,超过1倍还是10倍,都是1分钟动作
例如短路保护,超10倍还是超100倍都是60毫秒动作
长反时限我理解就是曲线很长吧 ,你画横坐标是动作时的值,纵坐标是动作时间,这就是一个象X轴逼近的曲线,曲线很长就是长反时限!!!
说错了不负责