工控之家

 找回密码
加入工控之家

变压器注油后,为什么必须静止24h以上方可进行耐压试验?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器注油后,为什么必须静止24h以上方可进行耐压试验?
发表于 2012-6-22 21:30:37 | 显示全部楼层

RE:变压器注油后,为什么必须静止24h以上方可进行耐压试验?

变压器在注油时,其内部将产生许多气泡,潜伏在变压器油及部件中,由于绝缘材料介电常数不同,因此承受电厂强度的能力也不同,介电常数小的绝缘材料不能承受较大的电场强度。如果变压器注油后立即进行耐压试验,因空气(气泡)的介电常数小于变压器油及其它绝缘材料的介电常数,随着耐压试验电压的升高,气泡很快被击穿,气泡周围的绝缘材料局部温度升高,电流也增大,温度再生高,最后导致绝缘击穿。所以变压器注油后必须按规定静止24小时,可进行耐压试验,以防因气泡未排完而造成绝缘击穿,损坏变压器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 19:33 , Processed in 0.518185 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表