各位专家

总装机800KW,配电柜离变压器约200米,(110KV变380V)预定为粗的低压电缆连接
请问它的[wiki]设备[/wiki]全额运转时,这段电缆的能量损失大概为多少如何计算?压力将如何?
这段低压电缆如何选择?

另如果使用高压电缆110KV,将变压器移到离配电柜最近的地方
这200米的高压电缆的能量损失为多少?


谢谢
发表于 2012-6-22 10:25:47 | 显示全部楼层

RE:电的能量损耗

电压降不超过10%。
发表于 2012-6-22 12:23:02 | 显示全部楼层

RE:电的能量损耗

应选后者,使变压器离配电室距离尽可能近,这样可以确保高的变配电质量,电压损失低,电耗自然小,选低压母线和高压电缆造价相差估计不是很大。
发表于 2012-6-22 14:20:17 | 显示全部楼层

RE:电的能量损耗

如距离配电柜200米,装机800KW需用单芯500平方毫米双芯并联使用,不如把变压器放在配电柜最近的地方用铜母排连接,用120×10或2(80×10)。
电源与用电设备在300米内一般不计算电压损失。
发表于 2012-6-22 16:17:32 | 显示全部楼层

RE:电的能量损耗

应选后者,减少电能损失。
发表于 2012-6-22 18:14:47 | 显示全部楼层

RE:电的能量损耗

把变压器放在配电柜最近的地方用铜母排连接,减少成本。
发表于 2012-6-22 20:12:02 | 显示全部楼层

RE:电的能量损耗

学习了,谢谢楼上各位同学
发表于 2012-6-22 22:09:17 | 显示全部楼层

RE:电的能量损耗

也来学习