额定电流为15000A的电源,用铜排传导电流,应该选取哪种规格的铜排?怎样连接?
发表于 2012-6-22 20:12:00 | 显示全部楼层

RE:选取铜排

电压等级多少
发表于 2012-6-22 20:51:05 | 显示全部楼层

RE:选取铜排

电压为12V
发表于 2012-6-22 21:30:10 | 显示全部楼层

RE:选取铜排

不过消耗在铜排上的大约就1V,因为其他的要用于工件上!!
发表于 2012-6-22 22:09:15 | 显示全部楼层

RE:选取铜排

直流比较好办,根据铜排的长度、电流值、允许压降和电阻率,可得铜排得截面积,再乘1.3的系数就算出铜排的面积了。再用电流值除以面积(平方毫米),得数不大于4就行了。如果大于4就增加铜排面积直到小于4为止。
现在一般常用最大规格的铜排是120×10的,也就是1200平方毫米,基本上4根并联差不多。
发表于 2012-6-22 22:48:20 | 显示全部楼层

RE:选取铜排

可是电工手册上列出的120*10 4重允许通过的电流才8350A呀,与15000A相差得还很远。。。。。。
发表于 2012-6-22 23:27:25 | 显示全部楼层

RE:选取铜排

现在的铜排厂家最大都能做到1200*100了,不要局限在工具书上,多上网查查。