工控之家

 找回密码
加入工控之家

如何消除控制线路中的感应电压

[复制链接]
发表于 2012-6-21 15:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司采用马达保护器保护电机,但由于控制线路中感应电压高达130V,致使马达自动启动,请问如何可以消除控制线路中的感应电压
发表于 2012-6-21 18:46:59 | 显示全部楼层

RE:如何消除控制线路中的感应电压

用中间继电器转换控制方式。还不行就在控制回路中串联一个电阻,大小根据感应电压计算
发表于 2012-6-21 22:02:24 | 显示全部楼层

RE:如何消除控制线路中的感应电压

谢谢,利用中间继电器是可以的,我们也准备利用中间继电器
发表于 2012-6-22 01:17:49 | 显示全部楼层

RE:如何消除控制线路中的感应电压

用中间继电器,如果感应电压在的话,线圈还不是会吸合吗?请楼上的能不能给详细说明一下啊,学习中。。。。
发表于 2012-6-22 04:33:14 | 显示全部楼层

RE:如何消除控制线路中的感应电压

我觉得首先要争取消除感应电压,一般可以通过控制电缆屏蔽接地,或者调整电缆敷设方式(穿管)等。感应电压并不是一个稳定的电压,除了给控制带来困难外,也会产生其他危害。
我遇到过中间继电器也误动的情况。
发表于 2012-6-22 07:48:39 | 显示全部楼层

RE:如何消除控制线路中的感应电压

采用屏蔽控制电缆,屏蔽线一端接地。
发表于 2012-6-22 11:04:04 | 显示全部楼层

RE:如何消除控制线路中的感应电压

我也曾经遇到过这个间,后来通过加装中间继电器解决了,如果控制电缆不是很长可以换成屏蔽电缆将两端屏蔽层接地即可.
发表于 2012-6-22 14:19:29 | 显示全部楼层

RE:如何消除控制线路中的感应电压

是这样的,我们这里就出现过这种情况,加中间继电器就可以了
发表于 2012-6-22 17:34:54 | 显示全部楼层

RE:如何消除控制线路中的感应电压

请问你一 下那你 说的中间继电器接到什么地方!能不能 说详细点.请老师傅指点。。。
发表于 2012-6-22 20:50:19 | 显示全部楼层

RE:如何消除控制线路中的感应电压

感应电压有130V ??没见过,~~