工控之家

 找回密码
加入工控之家

负荷电压闭锁过流保护

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
负荷电压闭锁过流保护,其闭锁是什么意思?能详细讲讲吗?是怎麽个闭锁的?
发表于 2012-6-22 22:08:12 | 显示全部楼层

RE:负荷电压闭锁过流保护

1楼的问题应该是负序电压闭锁过流保护吧。闭锁简单来说,就是一个与门条件,当电流及负序电压同时满足整定的条件时,出口跳闸。
发表于 2012-6-22 22:47:17 | 显示全部楼层

RE:负荷电压闭锁过流保护

关于怎么闭锁,简单这样解释:在电网产生单相接地保护和两相相间短路时,在产生过流的同时,也产生负序电压,所以就能躲开不是因为短路而产生的过流造成误跳闸(比如大电机起动电流,因为有闭锁段的过流值往往较小)。
发表于 2012-6-22 23:26:22 | 显示全部楼层

RE:负荷电压闭锁过流保护

因为过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,在有些情况下不能满足灵敏度的要求。因此为了提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件,所以在过流保护中加装低电压闭锁。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家