35KVA变压器能带动多少台10KW的电动机

[复制链接]
发表于 2012-6-22 12:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
35KVA变压器能带动多少台10KW的电动机,请各位专家提供一个标准的计算公式,感谢!
发表于 2012-6-22 13:40:00 | 显示全部楼层

RE:35KVA变压器能带动多少台10KW的电动机

35KVA变压器
I=35/1.732/10/0.9=2.245(A)
i=35/1.732/0.4/0.9=56.1(A)
10KW的电动机
I=10/1.732/0.4/0.85=16(A)
应该可以带动3台10KW的电动机
发表于 2012-6-22 14:58:10 | 显示全部楼层

RE:35KVA变压器能带动多少台10KW的电动机

电动机是电感负载,启动电流数倍于额定电流,启动时会影响电源电压,一般不低于85%,具体计算请专业人士解答。
发表于 2012-6-22 16:16:20 | 显示全部楼层

RE:35KVA变压器能带动多少台10KW的电动机

我觉得你这问题问的怪,你应该问你有多大负载需配多大的变压器,再你应该具体说清你的负载性质和情况,如负载工作制等。你这问题我不能确切回答。
发表于 2012-6-22 17:34:30 | 显示全部楼层

RE:35KVA变压器能带动多少台10KW的电动机

进线电压10kv计算:
35KVA变压器二次侧额定电流=35/1.732/0.4/=50.5(A)
10KW的电动机电流将近20A,变压器运行不超过75%,所以只能带2台10kw电动机
发表于 2012-6-22 18:52:40 | 显示全部楼层

RE:35KVA变压器能带动多少台10KW的电动机

有收获,感谢各位同行,谢谢!
发表于 2012-6-22 20:10:50 | 显示全部楼层

RE:35KVA变压器能带动多少台10KW的电动机

进线电压10kv计算:
35KVA变压器
I=35/1.732/10/0.9=2.245(A)
i=35/1.732/0.4/0.9=56.1(A)
10KW的电动机
I=10/1.732/0.4/0.85=16(A)
应该可以带动3台10KW的电动机,这里我想问问1.73210 0.90.4 0.85是什么意思呀!谢谢回答。
发表于 2012-6-22 21:29:00 | 显示全部楼层

RE:35KVA变压器能带动多少台10KW的电动机

2台长期运行+1台短时间间歇运行。3台长期运行变压器会过热的。
发表于 2012-6-22 22:47:10 | 显示全部楼层

RE:35KVA变压器能带动多少台10KW的电动机

给个建议:
三台要同时间动不然会将变压器烧了
控制设计上要考虑要一台一台的起动
因为起动电流太大了。