请问缓电是怎么回事?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常生活中我们有时会经常遇到电灯突然闪了一下,之后又正常了,我们这(辽宁)通常称之为缓电,请问缓电在电气上是怎么回事?他对[wiki]化工[/wiki]装置有什么危害?如何避免?
发表于 2012-6-22 20:10:33 | 显示全部楼层

RE:请问缓电是怎么回事?

我们叫晃电
原因很多:电网因雷击、对地短路、发电厂故障及其他外部、内部原因造成电网短时间故障、电网电压短时大幅度波动、甚至短时断电数秒种的现象。
危害极大,停车是小事,出现不可控制的超温超压严重会出重大事故。
发表于 2012-6-22 20:49:38 | 显示全部楼层

RE:请问缓电是怎么回事?

工业生产中,常常因“晃电”(由于雷击、短路或其他原因造成电网短时电压波动或短时断电的现象俗语称“晃电”)引起许多重要的低压电机停机,进而导致连续生产过程紊乱,给企业造成巨大损失。 MRR-C 系列产品是为工业企业解决“晃电”不停机而专门研制的。 MRR-C 系列产品引进国外先进技术,具有可靠性高、体积小、安装方便、接线简单等优点,可直接安装于现场低压开关柜内。
  MRR-C 系列产品实时检测电网电压及电机的运行状态,当现场正在运行的电机因电网“晃电”而造成停机时,如电网电压在允许的时间内恢复正常,电机按预先设定的再起动时间起动因电网“晃电”造成停机的电机。如电网电压没有在允许的时间内恢复正常,则控制器闭锁程序,不再起动[wiki]设备[/wiki]。现场如有多台电机需要分批再起动,只需将MRR-C设定不同再起动时间,就可以实现分批再起动。
  MRR-C 系列产品可用于常规交流接触器控制的电机再起动、星-三角启动回路或降压启动回路的电机再起动、DW 等系列[wiki]机械[/wiki]式开关控制的电机再起动及变频器或软启动器控制的电机再起动。
发表于 2012-6-22 21:28:43 | 显示全部楼层

RE:请问缓电是怎么回事?

论坛中关于晃电的内容不少,可以参阅。
发表于 2012-6-22 22:07:48 | 显示全部楼层

RE:请问缓电是怎么回事?

是叫做“晃电”!呵呵,这个现在已经很好解决啦
发表于 2012-6-22 22:46:53 | 显示全部楼层

RE:请问缓电是怎么回事?

危害是挺大的,具体怎么解决呢?我们的6000V系统曾出现过这问题,造成部分照明停电,电机倒是没停。照明是手动恢复的。
发表于 2012-6-22 23:25:58 | 显示全部楼层

RE:请问缓电是怎么回事?

瞬时(短时间)停电,在化工装置的正常生产过程中,会造成部分转动设备的停运,影响正常生产,但如能及时恢复供电,生产一般会很快恢复正常。
主要原因:电网因雷击、对地短路、发电厂故障及其他外部、内部原因造成电网短时间故障、电网电压短时大幅度波动、甚至短时断电数秒种的现象。
另外,重要的设备通常情况下是配有联锁系统的,晃电的时候,联锁会动作,以保证设备的安全。