对直流系统接地故障的分析与处理
发表于 2012-6-22 22:46:50 | 显示全部楼层

RE:对直流系统接地故障的分析与处理

我们公司的DC POWER正极接地跳闸,负极接地只报警不跳闸。
发表于 2012-6-22 23:25:55 | 显示全部楼层

RE:对直流系统接地故障的分析与处理

查找直流接地点的方法
对二次回路有工作,或有[wiki]设备[/wiki]检修试验时,应立即停止。拉开其电源,检查接地是否消除。
询问有无电动机启停操作,若有则首先查该回路是否接地;
若为阴雨天气,可对室外系统或有冒汽、漏水等[wiki]环境[/wiki]条件恶劣的支路进行停电;
若有临时电源应先停此电源。
先将直流系统进行分割,将环路和并列回路分开,然后逐一切断各馈线。
对于不太重要的直流负荷及不能转移的支路,利用“瞬时停电”的方法,查该支路中所带回路有无接地故障。
对于重要的直流负荷,用转移负荷法,查该分路而带回路有无接地故障。
查找直流系统接地故障,由二人及以上配合进行,其中一人操作(切断时间为1-2秒),一人监护并监视表计指示及信号的变化。
利用瞬时停电的方法选择直流接地时,应按照下列顺序进行:
先拉不重要负荷,如输煤、化燃、除尘等,后拉重要负荷;
先拉合闸电源,后拉操作、信号电源;
取装绝缘监察回路、闪光回路、电压表回路的直流保险;
当切除某一回路电源时接地消失,应确定接地支路,并在该支路分段再试拉,缩小并确定接地范围。
经上述拉合支路法无效时,应采取切换整流装置和蓄电池组,切换直流母线的方法查找,查整流装置、蓄电池组及直流母线是否接地;