工控之家

 找回密码
加入工控之家

电动机运行电流

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有一台风机电机功率220kw、电压380v,额定电流391A,变频器控制,在脱开[wiki]设备[/wiki]空载运行时电流19A,
问各位这是怎么回事
发表于 2012-6-22 19:31:13 | 显示全部楼层

RE:电动机运行电流

是不是变频器的输出频率很低造成的。就是电机转速很低。
发表于 2012-6-22 20:10:18 | 显示全部楼层

RE:电动机运行电流

就算你把变频器调到50Hz,输出电流也就在这个值附近,因为电机此时没有负载,几乎对外不做功,在电压不变的情况下,电流势必下降。
发表于 2012-6-22 20:49:23 | 显示全部楼层

RE:电动机运行电流

你那是不是有变频啊,还有我想问一下,这个电流是用什么方法测定的,是现场有表还是,用钳流表侧的。
发表于 2012-6-22 21:28:28 | 显示全部楼层

RE:电动机运行电流

变频器已调到50Hz,现场表和用钳流表测的结果基本一样。
发表于 2012-6-22 22:07:33 | 显示全部楼层

RE:电动机运行电流

变频器操作面板除了可以显示频率外,还可以切换到显示电流。
发表于 2012-6-22 22:46:38 | 显示全部楼层

RE:电动机运行电流

电机有功率因数补偿器吗?电压是否为额定值?测一下转速,计算一下转差率。
发表于 2012-6-22 23:25:43 | 显示全部楼层

RE:电动机运行电流

空载电流是比较小,一般载5%左右,否则电机可能还有问题,如维修质量差。电机轴承问题等。楼主很正常啊。