继电保护反事故措施中7.1要求电缆屏蔽层两端接地

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电保护反事故措施中7.1要求电缆屏蔽层两端接地,这种接法是否可以用于电气盘柜到DCS的联锁电缆
发表于 2012-6-22 21:28:17 | 显示全部楼层

RE:继电保护反事故措施中7.1要求电缆屏蔽层两端接地

最好不共用电缆,已免互相干扰
发表于 2012-6-22 22:46:27 | 显示全部楼层

RE:继电保护反事故措施中7.1要求电缆屏蔽层两端接地

DCS和电气电缆的屏蔽要求不相同的,电气电缆主要以防电磁干扰为主,DCS主要以防静电干扰为主,所以电气要求两端接地,而DCS以电缆一点接地为主,不能共用的。