我装置有一电气联锁,下游设备停一段时间(可能不到一分钟时间)就会引起上游设备联锁停车,这段时间太短,有时操作上需要停下游设备一段时间后再重新启动(系统允许时间5分钟没问题,没有必要发生联锁)造成操作上的麻烦,若要把联锁时间延长就方便多了,进行操作时就不用整个系统全停了.
发表于 2012-6-22 11:01:17 | 显示全部楼层

RE:怎样将联锁动作延时的时间变长?

如果连锁作在DCS中,可以在DCS中设定延迟时间,很方便的。如果是硬件控制连锁,可以加时间继电器,来控制连锁时间,这样控制就不会太准。
发表于 2012-6-22 13:37:37 | 显示全部楼层

RE:怎样将联锁动作延时的时间变长?

不知楼主的装置是怎么连锁的,补充2楼的,如果在PLC里面连锁的话,该时间参数重新设置好了
发表于 2012-6-22 16:13:57 | 显示全部楼层

RE:怎样将联锁动作延时的时间变长?

可以考虑准备停下游设备前,将连锁取消或是短接,这样可以直接控制下游设备操作时间而不用担心连锁。
发表于 2012-6-22 18:50:17 | 显示全部楼层

RE:怎样将联锁动作延时的时间变长?

短结太麻烦,有些电气人员还弄不明白,最好加延时器,一个延时器的时间是否不够,是否串联延时器能好使呢?
发表于 2012-6-22 21:26:37 | 显示全部楼层

RE:怎样将联锁动作延时的时间变长?

楼主发的东西都不错