请问多根热电偶放在一个套管中是否会相互影响温度的测量?
在测量触媒层温度时经常会把多根热电偶放在一个套管中安装
谢谢
发表于 2012-6-22 16:11:42 | 显示全部楼层

RE:请问多根热电偶放在一个套管中的安装问题

只要确保不同测温点的工艺条件(防止套管金属的热传导,其他原因串温等因素),热电偶可以准确测出测量点的温度。
[color="red"]不清楚你现场的具体条件,以前使用过多点铠装热电阻,每个点温差不是很大,且测温点距离较远(测量深度较大,物料有分层有不同反应温度的灌体),所以温度的相互影响较小。安装接口形式可以由厂家定制。
发表于 2012-6-22 18:08:57 | 显示全部楼层

RE:请问多根热电偶放在一个套管中的安装问题

那么安装上是怎么实现的,能具体介绍一下吗?
发表于 2012-6-22 20:06:12 | 显示全部楼层

RE:请问多根热电偶放在一个套管中的安装问题

多点热电偶适用于生产现场存在温度梯度不显著,须同时测量多个位置或位置的多处测量。广泛应用于大化肥合成塔、甲醇合成塔、存储罐等装置中。多点热电偶放在同一套管中测量温度一般应使用铠装热电偶,多点铠装热电偶在测量温度过程中是不会相互影响的。具体的安装与普通热电偶的安装一样。