工控之家

 找回密码
加入工控之家

有管控制电路的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:一个联锁动作的结果是停压缩机,那么从PLC发出信号停压缩机,信号需要经过哪些硬件设施?压缩机的功率很大,在1000千瓦以上。
发表于 2012-6-22 20:05:59 | 显示全部楼层

RE:有管控制电路的问题

从PLC发出停车信号要经过中间继电器,通过这个中间继电器的触点去控制压缩机的电气接触器来停压缩机,PLC和中间继电器是我们所说的控制回路,接触器是电气回路部分。两个回路没有直接的电气连接。所以,压缩机功率多大,和我们的控制回路无关。
发表于 2012-6-22 22:03:14 | 显示全部楼层

RE:有管控制电路的问题

如此大的功率应该是中高压电动机,PLC的输出信号经中间继电器接入电机的控制回路,中间继电器一般为24VDC供电,控制回路为220VAC。中间继电器主要起PLC和电机控制回路间的隔离作用。从PLC的角度去看,高压电机和低压电机的区别不大,主要与别在于低压电机(380VAC)一般开停信号时一个常开/闭触点,而高压电机的开停信号分别是一个几秒的触点合闭信号。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 15:48 , Processed in 0.426406 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表