一个温度-流量的串级控制,温度主回路,流量副回路。
现我不想增设流量计,想把这个串级改为温度-调节阀阀位开度的串级,利用调节阀的阀位开度作为副回路,不知可否?
发表于 2016-8-4 23:36:39 | 显示全部楼层
你就改成一个温度控制回路不就得了,在DCS上组态一下就行了。
发表于 2016-8-4 23:36:54 | 显示全部楼层

应该是不能。
没见过这么做的。
通常的方法是:只保留流量控制(自动),或者解除串级(手动),调节阀打手动控制流量,根据温度变化情况,再间断的改变流量。
发表于 2016-8-4 23:37:03 | 显示全部楼层
用一个参数的控制系统就是一个简单的控制系统,直接将温度控制信号输入给执行器进行调节就行了