[咨询求助] 现在做逻辑图的时候,DCS要用正逻辑做,,ESD要用反逻辑做吗?

[复制链接]
发表于 2014-1-20 18:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做逻辑图的时候,DCS要用正逻辑做,,ESD要用反逻辑做吗?
求解答,谢谢
发表于 2014-1-20 18:13:22 | 显示全部楼层

DCS逻辑触发时动作由“0”变“1”,ESD逻辑触发时动作由“1”变“0”,只要保证动作结果正确,内部组态是否一定是0触发还是1触发是没要求的,组态可以取反,继电器可以改变常开常闭等
 楼主| 发表于 2014-1-20 18:14:09 | 显示全部楼层
ESD是要求一直带电,掉电后也能动作,这样才能确保安全。