[咨询求助] 关于DCS联锁停机问题

[复制链接]
发表于 2013-8-16 10:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的一个项目,与电气交接信号均为高电平宽度脉冲输出,甲方DCS人员不同意,理由是:联锁停机应给长信号,如果是脉冲的话,过了几秒脉冲过后,联锁不起作用了,现场又可以启机了,这不安全。无语啊....大家怎么看?怎么给长信号?他说的有道理吗?再有,我按负逻辑设计DCS输出0去联锁,如果是高电平去启、停机的话,是不是还要先加一个非,变成1后给电气?联锁1正确还是联锁2正确?
3、A泵和B泵一用一备,如果压力低了,就启备用泵。甲方DCS人员让在DCS上做一个谁为备用泵的选择开关,并做进联锁里去,这有必要吗?我觉得一个泵投用,另一个泵不就自然是备用泵了吗?请大家指点。




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入工控之家

x
发表于 2013-8-16 10:04:23 | 显示全部楼层

联锁逻辑是业主或者设计院确定的,让他们确认签字就是了。
脉冲信号变电平信号加一RS触发器即可实现。
你的两个联锁要看的话还要扣财富,很无语。
发表于 2013-8-16 10:04:39 | 显示全部楼层
不管楼主如何感概,业主DCS人员的说法没有问题,关键在于业主是不是在问题没解决前就开机。
至于是脉冲还是非脉冲,输出是闭合还是断开,还是和业主沟通达成一致意见。不然,电气配电柜的设置是不一样的,到时更麻烦。
至于1还是0,只是逻辑上的问题,和输出没关系,不要搞混了
至于第二个问题,我估计业主的意思是想做成两个泵互为启动。按照正常做法,只有启备泵的有逻辑的,主泵平时在现场启停。如果楼主把两个泵都参与到逻辑中来,那业主提出的要求是对的。
你的图没看,看了也就是上面提到的问题。多和业主沟通,有时,你会碰到比你更有经验的业主的。
发表于 2013-8-16 10:04:56 | 显示全部楼层
我觉得甲方的要求没啥问题啊 估计LZ没在化工厂干过 很多问题LZ是想象不到的  
3楼说的很对 有时,你会碰到比你更有经验的业主的
发表于 2013-8-16 10:05:13 | 显示全部楼层
我觉得甲方的要求没啥问题啊 估计LZ没在化工厂干过 很多问题LZ是想象不到的  
3楼说的很对 有时,你会碰到比你更有经验的业主的
 楼主| 发表于 2013-8-16 10:05:20 | 显示全部楼层
这个是很有道理的,毕竟在生产一线的才会发现各种问题的,还是听听他们的意见比较好,毕竟一个人的考虑有时候不是很周全,现场一线的人则会碰到恨多的问题的,举个例子:精细化工中加料的问题,本来一次加一批料,对于设计来说,可以通过顺控或者联锁实现精确加料,而生产中却存在着有人重复加料的可能,概率还不低,所以又得考虑怎么能避免内操重复加料犯错。
发表于 2013-8-16 10:05:27 | 显示全部楼层

1)脉冲还是非脉冲:主要是信号保持功能是由DCS实现或者电气实现,项目统一即可
2)1还是0的问题,DCS最好是按故障安全设计,至于与电气的配合,这就要受电气人员的思路影响了(