发表于 2013-7-31 13:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

DCS的工厂信息管理系统是怎么是实现的,一定要OPC吗?
发表于 2013-7-31 13:52:33 | 显示全部楼层

实时数据库与DCS相连,获取DCS实时数据并进行集中存储然后在此基础上实现生产信息系统和更上一层的公司信息管理系统(ERP),至于DCS或者智能仪表如何与实时数据库连接要根据具体的系统来确定,现在OPC的居多吧。
发表于 2013-7-31 13:52:39 | 显示全部楼层
我们仅需要在领导的办公室显示刻度即可,也要这么麻烦吗?有没有不经过OPC简单的办法。领导不建议自己的电脑设置为操作员站通过只读来处理。
发表于 2013-7-31 13:52:45 | 显示全部楼层

什么系统?很多公司有专门的调度系统的
发表于 2013-7-31 13:53:00 | 显示全部楼层
工厂信息集成一般是通过建立全厂的实时数据库系统实现,比较通用的实例是做一个公司调度上位系统。
实时数据库与DCS、PLC通讯协议视实时数据库厂家的技术能力,大部份通讯协议均有现成的,部份特殊的协调可以通过实时数据库厂家开发实现。
目前比较常现的通讯协议有:OPC、MODBUS,电力系统有标准规约,如九四规约,RS232接口可以通过转换器转换成MODBUS接口等。
发表于 2013-7-31 13:53:08 | 显示全部楼层
仅是为了在领导办公室显示刻度,那完全可以在领导办公室单独增加一个DCS显示器即可,这个显示画面可以进行精简,只把需要给领导看的东西实时显示就ok了
发表于 2013-7-31 13:53:26 | 显示全部楼层
小宝儿 发表于 2013-7-31 13:53
仅是为了在领导办公室显示刻度,那完全可以在领导办公室单独增加一个DCS显示器即可,这个显示画面可以进行精 ...

这也是一种方法,对于小的系统,这佯作就可以了,而对于大的工厂或者平台,控制系统特别多,这种方式就不太可行了,一是系统厂家不见得一家,或者版本不同,二是就算是同一版本同一厂家的,将全厂的信息集中在一台电脑显示,也会占用较多的资源,不利于现场操作的稳定性和安全性。这样看来资产信息管理系统是必要的,在不影响现场安全生产的情况下,获取有效的信息,既能防止信息孤岛,都能避免信息泛滥,利用发现有价值的信息资源,从而为决策层提供可靠的数据和信息支持。