电容液位计在印刷板右侧有4个电位器,由上至下分别为零点粗调、零点细调、满值粗调、满值细调,用于调整零点和满值。调整时,先调零点后调满值:
① 首先将液位放到零位。液位的零位并非指液体排空情况,而是指液体埋没重锤或偏高一些。
② 将满值粗调、满值细调电位器逆时针旋到最小。先调零点粗调,后调零点细调电位器,使仪表指示为0 。
③ 将液面逐渐升高到最高位置,此时仪表有微量指示。④顺时针旋转满值粗调、满值细调电位器,使仪表指示为100 。
以上调整即可满足要求,如果要求十分准确,需反复几次零点及满值校准。在生产现场往往不允许水池液体放空,在此情况下,可按以下简易方法调整。即①将液面放到最高位置。② 将满值粗调、满值细调电位器逆时针旋到最小 ③ 将电容绳提起,重锤投入液面,调整零点粗调、零点细调电位器,使仪表指示为O (注意:提起的电容绳情绕在绝缘术棍上,不可用手直接握住电容绳)。① 将电容绳垂直放在液体中,调满值粗调、满值细调电位器,使仪表指示为100 。