这么回事,我们单位粗甲醇罐前几天溢流了,本来有三套液位计,一套雷达,一套双法兰,一套就地浮子钢带液位计,就地液位计归工艺车间管。雷达的因为串入220V电源,输入输出模块故障,没有备件暂时没修好,结果前几天差压液位计负压侧因为甲醇挥发积液假液位了,刚开始3.7米,然后突变为0,甲醇溢流,后来事故定性为 电仪车间负主要责任,工艺车间负次要责任,处罚电仪车间所在区域班长500元,技术员200元,处罚工艺车间巡检员100元,区域班长100元,区域主管200元。请大家说说这样的事故处罚方案合理吗
发表于 2013-2-25 10:48:09 | 显示全部楼层
个人感觉仪表责任与工艺责任比,应该大点。应为巡检毕竟不是长在这里待着
发表于 2013-2-25 10:48:19 | 显示全部楼层

基本合理,事故出了总要找到主要原因