[咨询求助] 停电后DCS及ITCC的问题

[复制链接]
发表于 2013-2-3 22:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位的控制系统是两种,压缩机采用的是ITCC,其他采用的是DCS,想请教一下,当DCS断电后现场各自动阀门的阀位是怎样变化的?还用一些数值是经DCS计算后给阀门阀位的,这些阀位怎么变化?比如汽包三冲量会怎么样控制。如果DCS系统故障但是ITCC没有故障的话,是否有联锁控制压缩机停机?ITCC故障但是DCS正常的话,是否有联锁控制压缩机以后的系统停车?
发表于 2013-2-3 22:44:39 | 显示全部楼层
ITCC故障的话有两种情况,一种是系统检测不到的故障,这种情况下压缩机是不会停机的,但这种情况会存在更大的风险,如果压缩机的非正常状态本来设计的是通过现在处于故障状态的线路(传感器,程序,执行机构等)时,压缩机可能不会停机,这种情况下有可能有很大的危险。如果ITCC检测到系统有故障,可能会出现报警,或者按照事先设计的程序,让压缩机进入到fail safe,也就是停机状态。这我觉得是取决于ITCC的程序设计。
说的不一定对。
再说DCS故障,可能会导致压缩机的状态处于危险状态,这样的话,ITCC会连锁跳机的。
 楼主| 发表于 2013-2-3 22:44:47 | 显示全部楼层
我们单位管DCS和ITCC的分别是仪表控制班的两个班管,他们都说ITCC和DCS无法互联啊。那ITCC故障怎么传给DCS?